Sicherlich für einige ganz interessant:
Vortrag vom 32c3 (Chaos Communication Congress, jährliches Treffen des Chaos Computer Clubs) über die Ausfallsicherheit von Stromnetzen
https://www.youtube.com/watch?v=AzEmvX8_1jc
Vortrag vom 32c3 (Chaos Communication Congress, jährliches Treffen des Chaos Computer Clubs) über die Ausfallsicherheit von Stromnetzen
https://www.youtube.com/watch?v=AzEmvX8_1jc
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7760
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo,
also im Ergebnis ist es gar nicht so einfach,
einen großen Black-Out hinzubekommen,
wenn man es darauf anlegt.
Dann die Erkenntnis,
daß es gleichzeitig mehr als drei Ausfälle von Großkraftwerken braucht,
um im Europäischen Netz etwas substantielles zu verändern.
Was ich mich frage:
Wenn man nun immer mehr Klassische Kraftwerke mit großen rotierenden Massen
gegen PV und Wind ersetzt,
bleibt das Netz so 'gutmütig' ?
...
also im Ergebnis ist es gar nicht so einfach,
einen großen Black-Out hinzubekommen,
wenn man es darauf anlegt.
Dann die Erkenntnis,
daß es gleichzeitig mehr als drei Ausfälle von Großkraftwerken braucht,
um im Europäischen Netz etwas substantielles zu verändern.
Was ich mich frage:
Wenn man nun immer mehr Klassische Kraftwerke mit großen rotierenden Massen
gegen PV und Wind ersetzt,
bleibt das Netz so 'gutmütig' ?
...
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
Von den Frequenzabweihungen her sollte es ähnlich bleiben. In dem Beitrag wrde die Umsetzung der 50,2Hz Problematik angesprochen. Dabei erhielten die Wechselrichter andere Abschalt- und Zuschaltwerte um solch große Erzeugungszu- und abschaltungen in diesem Bereich zu verhindern.
Wenn jemand mag kann ich das Script von SMA zu der Thematik rausuchen und weiterleiten dann bitte eine kurze PN an mich.
Gruß
Wenn jemand mag kann ich das Script von SMA zu der Thematik rausuchen und weiterleiten dann bitte eine kurze PN an mich.
Gruß
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 97
- Registriert: Dienstag 18. Februar 2014, 07:33
- Wohnort: im Süden von Thüringen
Es gibt einen Arbeitskreis, der sich auch mit einem längeren Stromausfall, der Auswirkungen und der zu treffenden Maßnahmen beschäftigt. Dort ist auch unter anderem mal überlegt worden, wie das Stromnetz Sabotiert werden kann.
Wenn man(n) sich da reindenkt, stellen sich die Nackenhaare auf und kommt zu der Erkenntnis, es ist nicht all zu schwer, den "Laden" lahm zu legen.
Wir haben dazu ein recht umpfangreiches Schriftstück verfasst und an alle wichtigen Institutionen verschickt.....das ist eine riesen Baustelle geworden, wir arbeiten daran....
Wenn man(n) sich da reindenkt, stellen sich die Nackenhaare auf und kommt zu der Erkenntnis, es ist nicht all zu schwer, den "Laden" lahm zu legen.
Wir haben dazu ein recht umpfangreiches Schriftstück verfasst und an alle wichtigen Institutionen verschickt.....das ist eine riesen Baustelle geworden, wir arbeiten daran....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 724
- Registriert: Freitag 14. Januar 2011, 14:55
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
@chris:
An was denkst du da? einzelne Komponenten zu zerlegen? Oder einen ganzen Standort zu plätten?
Großumspanner der GW-Klasse als Maschinentrafo werden bei entsprechender Kraftwerksleistung teils als Standby vorgehalten.
Oder man fährt Parallelbetrieb zwei kleinerer und hat noch eine eingeschränkte Rest-Leistung.
110/MS-Ebene ist Redundanzvorhaltung mit meist zwei, teilweise auch 3 Trafos (bei zwei benötigten) Standard bzw. kann als 1-Trafo-UW von einem solchen Standort herangeführt werden.
380/220 auf 110 ist IMHO am schwierigsten. steht bei den großen Betreibern aber auch meist einer noch irgendwo rum.
Ganze Schaltanlagen, erst recht GIS, sind natürlich schwierig auf Anhieb zu ersetzen. Dürfte Umgehung oder behelfsmäßige fixe Verdrahtung am ehesten praktikabel sein.
Wenige einzelne Masten sind vergleichsweise problemlos zu ersetzen. Baukastensystem ala Bühnenbau, nur etwas größer. Natürlich endlicher Vorrat und teils für laufende Umbauten in Nutzung.
An was denkst du da? einzelne Komponenten zu zerlegen? Oder einen ganzen Standort zu plätten?
Großumspanner der GW-Klasse als Maschinentrafo werden bei entsprechender Kraftwerksleistung teils als Standby vorgehalten.
Oder man fährt Parallelbetrieb zwei kleinerer und hat noch eine eingeschränkte Rest-Leistung.
110/MS-Ebene ist Redundanzvorhaltung mit meist zwei, teilweise auch 3 Trafos (bei zwei benötigten) Standard bzw. kann als 1-Trafo-UW von einem solchen Standort herangeführt werden.
380/220 auf 110 ist IMHO am schwierigsten. steht bei den großen Betreibern aber auch meist einer noch irgendwo rum.
Ganze Schaltanlagen, erst recht GIS, sind natürlich schwierig auf Anhieb zu ersetzen. Dürfte Umgehung oder behelfsmäßige fixe Verdrahtung am ehesten praktikabel sein.
Wenige einzelne Masten sind vergleichsweise problemlos zu ersetzen. Baukastensystem ala Bühnenbau, nur etwas größer. Natürlich endlicher Vorrat und teils für laufende Umbauten in Nutzung.