Seite 1 von 1
"Test" eines "qualitativ sehr hochwertigen" Stromerzeugers
Verfasst: Montag 7. November 2016, 21:08
von NZ-Tafel
Moin,
ich denke, ich muss da nix mehr zu sagen. Schauts euch einfach mal an...
https://www.youtube.com/watch?v=4oLEjjn_TDE
Gruß
NZ-Tafel
Verfasst: Montag 7. November 2016, 22:08
von ego11
Der TestMichel: Ja nee, issklar...
Das hätte meine Mama ja qualifizierter hinbekommen.
Übrigens: Anfangs hatte das Teil einen 3pol. D6 LS, später waren es C10. Komich, oder?
Verfasst: Dienstag 8. November 2016, 09:42
von kabelmafia
Moin,
diese Dinger werden unter vielen Markennamen vertrieben. Einige davon sind auch schon per RAPEX vom Markt genommen.
Ich habe auch diesen Stromerzeuger. Da steht sogar auf dem Typenschild dass der 6,5 kW macht. Auf dem Leistungsprüfstand macht der 2,3 kW.
Ich bin Glücklich mit dem Gerät. Es macht genau das was man von einem ganz schlechten Stromerzeuger erwartet. Spannungsqualität, Schutzmaßnahmen, mechanische Sicherheit... alles Schrott. genau das Richtige für Schulungen.
Verfasst: Dienstag 8. November 2016, 14:27
von chris11
Das passt auch ganz gut. Der orginale Honda GX200 Motor, von dem diese China-Nachbauten abstammen, hat ca. 3,7KW Wellenleistung bei 3000U/min. Das reicht an einem guten Tag für 3KW elektrisch.
Die D6 erlauben noch 4,2KVA an 400V Drehstrom. Überschreitet schon die thermische Grenze des Generators. Den Kurzschlussstrom für die magnetische Kurzauslösung wird der Generator für D6 nicht schaffen.
Die umgebaute C10 Absicherung bereitet den Wicklungen ein schnelles Ende, da der Generator nicht nach 7KW Kupfer aussieht.
Aber für den Preis kann man die Nachbarn schon mit einem Lärmteppich überziehen, bis der Generator in Flammen aufgeht oder Er entnervt mit der Spitzhacke für Ruhe sorgt.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Verfasst: Dienstag 8. November 2016, 16:18
von kabelmafia
Moin,
Also meiner macht etwas einen Ik von 50 A kurzzeitig. Der Dauerkurzschlussstrom liegt je nach Laune und Message bei 30 bis 42 A, aber bei <50V.
Verfasst: Dienstag 8. November 2016, 16:28
von Lightyear
Ich hab' auch so einen, der ist 'ne wahre CashCow...
Ja, ist laut, ja, hat keinesfalls die Leistung, die draufsteht, aber als Low-Budget-Stromerzeuger für unkritische Verbraucher ist das Ding 'ne Wucht, insbesondere für den Preis.
Und offensichtlich habe ich ein Dienstagsgerät erwischt, denn der tut seit zwei Jahren ohne jegliche Macken, das was er soll: Geld verdienen...
Und ja, ich habe ihn etwas umgebaut, aber mit dem aufwand kann ich gut leben.
Hoffentlich hält er noch lang...
Verfasst: Dienstag 8. November 2016, 18:30
von -Claus-
kabelmafia hat geschrieben:Da steht sogar auf dem Typenschild dass der 6,5 kW macht. Auf dem Leistungsprüfstand macht der 2,3 kW.
PS und kW verwechselt?