B&R PP400 mit X2X BUS
Hallihallo Steckdösler,
ich habe ein Problem mit dem X2X BUS zwischen der B&R PP400 und den X20- Modulen des selben Herstellers.
In nicht deffinierbaren Situationen und zeitlichen Abständen steigt die BUS- Kommunikation zwischen der PP 400 und den X2X- Modulen aus. Die BUS- Struktur ist folgendermaßen aufgebaut
PP 400
ca 1 m BUS- Kabel
BR 9300
3x DI 9371
2x DO 9322
BT 9400
an dem BUS- Sender sind keine weiteren Bauteile angeschlossen, die Leiterisolierung ist nicht untergeklemmt und der Schirm ist direkt mit einem 2,5mm² an den Potentialausgleich angeschlossen.
Kann mir irgendwer Tipps geben?
Besten Dank und viele Grüße in die Runde
Dirk
ich habe ein Problem mit dem X2X BUS zwischen der B&R PP400 und den X20- Modulen des selben Herstellers.
In nicht deffinierbaren Situationen und zeitlichen Abständen steigt die BUS- Kommunikation zwischen der PP 400 und den X2X- Modulen aus. Die BUS- Struktur ist folgendermaßen aufgebaut
PP 400
ca 1 m BUS- Kabel
BR 9300
3x DI 9371
2x DO 9322
BT 9400
an dem BUS- Sender sind keine weiteren Bauteile angeschlossen, die Leiterisolierung ist nicht untergeklemmt und der Schirm ist direkt mit einem 2,5mm² an den Potentialausgleich angeschlossen.
Kann mir irgendwer Tipps geben?
Besten Dank und viele Grüße in die Runde
Dirk
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin langer,
Auch zwischen Aktoren und Sensoren..
Stichwort: Klassische Nullung ?
Grüße OW
können sich Potentialunterschiede zwischen den Anlagenteilen aufbauen ?die Leiterisolierung ist nicht untergeklemmt und der Schirm ist direkt mit einem 2,5mm² an den Potentialausgleich angeschlossen.
Auch zwischen Aktoren und Sensoren..
Stichwort: Klassische Nullung ?
Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Moin OW,Oberwelle hat geschrieben:
können sich Potentialunterschiede zwischen den Anlagenteilen aufbauen ?
Auch zwischen Aktoren und Sensoren..
Stichwort: Klassische Nullung ?
Grüße OW
SPS und Module sind in einem Schrank montiert und der Potentialausgleich erfolgt über PE- Federzugklemmen von Ph****x auf Automatenschiene.
Grüße
Dirk
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
jf27el hat geschrieben:Schirm ein oder beidseitig aufgelegt (Trafo oder sonstige Induktion?)?
Der Schirm ist SPS-seitig an der entsprechend gekennzeichneten BUS- Klemme aufgelegt und die andere Seite ist mit 2,5mm² auf dem Potentialausgleich.
Im Schaltschrank ist ein Servoregler, eine Frequenzumformer und ein dreiphasiges Netzgerät, alle leitend mit der Montageplatte und je einem 2,5mm² Schutzleiter verbunden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Dann wäre mein erster Schritt die SPS- ferne Seite zu lösen. Was das bei BR für eine Schnittstelle ist (Spannung oder Strom) müsste ich erst nachschauen.
Sind da evtl. Busabschlusswiderstände vorgesehen? (Datenblatt des Herstellers?)
Sind da evtl. Busabschlusswiderstände vorgesehen? (Datenblatt des Herstellers?)
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant)
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
dann besteht zumindest die Möglichkeit, daß über den Schirm ein Strom fließt.
Am besten eine Leckstromzange um die Leitungen legen und schauen.
Ist denn in dem Gebäude eine klassische Nullung verbaut ( ev. auch fremde Anlagenteile ? ).
Grüße OW
dann besteht zumindest die Möglichkeit, daß über den Schirm ein Strom fließt.
Am besten eine Leckstromzange um die Leitungen legen und schauen.
Ist denn in dem Gebäude eine klassische Nullung verbaut ( ev. auch fremde Anlagenteile ? ).
Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Die SPS- ferne Seite hatte ich schon abgeklemmt, der Fehler trat immer noch auf.
Im Datenblatt des BT 9400 hab ich nichts von einem Abschlusswiderstand gefunden.
Die Nullung kommt im Gebäude sehr häufig vor, erst in den letzten 2 Jahren werden Verteilungen 5- aderig eingespeist. Die alten 4- aderigen Einspeisungen werden mich wohl auch noch eine ganze Zeit begleiten, denn es wären enorme Kosten die gesamte Anlage auf einmal umzubauen.
Im Sommer wurde der Hausanschluss erneuert, darauf kann jetzt nach und nach aufgebaut werden.
Im Datenblatt des BT 9400 hab ich nichts von einem Abschlusswiderstand gefunden.
Die Nullung kommt im Gebäude sehr häufig vor, erst in den letzten 2 Jahren werden Verteilungen 5- aderig eingespeist. Die alten 4- aderigen Einspeisungen werden mich wohl auch noch eine ganze Zeit begleiten, denn es wären enorme Kosten die gesamte Anlage auf einmal umzubauen.
Im Sommer wurde der Hausanschluss erneuert, darauf kann jetzt nach und nach aufgebaut werden.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
langer hat geschrieben:Die SPS- ferne Seite hatte ich schon abgeklemmt, der Fehler trat immer noch auf....
Wenn du die Chance hast, leg mal eine Stromzange um, wenn große einphasige Verbraucher zugeschaltet werden.
Viel Spass beim messen
OW
.