Schiebersteuerung mit Logo
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 538
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 22:24
Trotzdem: Der Stellantrieb hat den I-Anteil ja quasi schon selbst eingebaut Denn wenn man NICHTS macht, bleibt er wo er ist.
Wenn Soll=Ist soll der Ausgang zum Stellantrieb ja 0 sein.
(Geht beim PI-Regler ja nicht)
Die Abweichung vllt porportional verstärken und dann das mit der Puls-Lösung ist eine sehr interessant und gute Idee.
Wenn Soll=Ist soll der Ausgang zum Stellantrieb ja 0 sein.
(Geht beim PI-Regler ja nicht)
Die Abweichung vllt porportional verstärken und dann das mit der Puls-Lösung ist eine sehr interessant und gute Idee.
Viele Grüße
Kai
Kai
-
- Beiträge: 757
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
PI Regler halte ich bei dem Anwendungsfall für unnötig bzw unnötigen Aufwand.P.Koller hat geschrieben:Hallo und guten Morgen!
Was haltet Ihr davon:Ist-Wert auf den PI-Regler,der Ausgang geht jeweils auf zwei Analogkomparatoren und wird jeweils mit dem Istwert verglichen.Mit eingestellten Schwellwerten erhalte ich eine Hysterese. Jetzt kommt das Aber:Der PI regelt dann immer genau auf den Sollwert ohne eine Abweichung, was praktisch nicht möglich ist.Eine gewisse Toleranz (Fenster) + - ist notwendig,oder?
In meiner "Probelösung" komme ich mit den Analogkomperatoren ganz gut klar, auch eine Hysterese lässt sich mit den ein/aus Schwellwerten realisieren.
An den einen Eingang des Komperators kommt der Sollwert, an den anderen Eingang der Istwert. Bei dem Komperator für "auf " genau umgekehrt wie bei dem Komperator für "zu".
Die Hysterese kann man über Schwellwerte "Ein" und "Aus" einstellen.
Wie wird in deinem Logo-Entwurf der Sollwert vorgegeben? Fest beim PI Regler einprogrammiert?
Kannst du dein Logo-Programm mal als *.lsc hochladen statt als pdf? Würde mir das nachvollziehen des Programmablaufes und einbinden von Änderungsvorschlägen erleichtern. Alternativ auch per Mail, Adresse kannst du per PN erfragen.
Meinen Programm-Entwurf habe ich leider am Notebook, sonst hätte ich den auch mal hoch geladen.
mfg. Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 13
- Registriert: Donnerstag 9. September 2010, 11:01
Bin auch mal wieder da!Markus83 hat geschrieben:PI Regler halte ich bei dem Anwendungsfall für unnötig bzw unnötigen Aufwand.
In meiner "Probelösung" komme ich mit den Analogkomperatoren ganz gut klar, auch eine Hysterese lässt sich mit den ein/aus Schwellwerten realisieren.
An den einen Eingang des Komperators kommt der Sollwert, an den anderen Eingang der Istwert. Bei dem Komperator für "auf " genau umgekehrt wie bei dem Komperator für "zu".
Die Hysterese kann man über Schwellwerte "Ein" und "Aus" einstellen.
Wie wird in deinem Logo-Entwurf der Sollwert vorgegeben? Fest beim PI Regler einprogrammiert?
Kannst du dein Logo-Programm mal als *.lsc hochladen statt als pdf? Würde mir das nachvollziehen des Programmablaufes und einbinden von Änderungsvorschlägen erleichtern. Alternativ auch per Mail, Adresse kannst du per PN erfragen.
Meinen Programm-Entwurf habe ich leider am Notebook, sonst hätte ich den auch mal hoch geladen.
mfg. Markus
Ich hatte nochmal Zeit für mein Projekt.In meinem Projekt gebe ich den Sollwert über eine Funktionstaste und einen Vor-Rückwärtszähler auf den PI.Das Dateiformat *lsc lässt sich leider nicht hochladen.Wie kann man denn den Komparatoren in Deiner Lösung den analogen Sollwert zum Vergleichen vorgeben?
Gruß
P.Koller
-
- Beiträge: 757
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
Den Sollwert habe ich in meiner Lösung auch per Vor-Rückwärtszähler und Funktionstasten festgelegt.P.Koller hat geschrieben:Bin auch mal wieder da!
Ich hatte nochmal Zeit für mein Projekt.In meinem Projekt gebe ich den Sollwert über eine Funktionstaste und einen Vor-Rückwärtszähler auf den PI.Das Dateiformat *lsc lässt sich leider nicht hochladen.Wie kann man denn den Komparatoren in Deiner Lösung den analogen Sollwert zum Vergleichen vorgeben?
Anschließend wird der Sollwert vom Zähler mit dem Baustein "analoge Arithmetik" in einen Analog zu verarbeitenden Wert umgeformt (V1=Zähler, V2=1, V1*V2).
Wenn man den Sollwert relativ genau anfahren will und Probleme mit Überschwingen hat, habe ich auch schon eine Lösung zum langsamem Anfahren der letzten paar % Sollwertabweichung. Dafür braucht man zwei weitere Analog-Komperatoren, denen jeweils ein Impulsgeber nachgeschaltet ist. Der Impulsgeber sorgt dafür, dass der Antrieb bei geringer Regelabweichung nur schrittweise fährt.
Ich habe meine Lösung mal als PDF abgehängt, auf Verriegelungen etc. habe ich allerdings komplett verzichtet, da es mir nur um die Lösungsfindung für die Probleme ging und nicht um eine vollständige (Muster-)Lösung. Ander als oben geschrieben multipliziere ich den Sollwert mit 10, da ich davon ausgehe dass der Istwert genauer gemessen wird als der Sollwert vorgegeben (Istwert misst z.B. 23l/min, Vorgabe erfolgt aber nur in 10l/min Schritten).
mfg. Markus
- Dateianhänge
-
- LOGO!Soft Comfort - Durchflussregelung kleine Regelabweichung getaktet.pdf
- (13.94 KiB) 772-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 13
- Registriert: Donnerstag 9. September 2010, 11:01
So, jetzt habe ich endlich mein Projekt fertiggestellt. Ich habe den Vorschlag mit den Analogkomparatoren von Marcus83 verwendet.Danke für die Ideen und Vorschläge.Die Steuerung funktioniert einwandfrei. Mit der Logo kann man ja doch schon einiges machen.Wenn man sich erstmal etwas eingearbeitet hat, ist die Programmierung wirklich einfach.Für den,den es interessiert,habe ich meine Komplettlösung mit 2 Schiebern und Spülzeiten mal angehängt.Danke nochmal.
Gruß
P.Koller
Gruß
P.Koller
- Dateianhänge
-
- Durchflussregelung.pdf
- (21.54 KiB) 909-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 13
- Registriert: Donnerstag 9. September 2010, 11:01
Hallo Flow
Zur Antwort auf Deine Frage:
Ich regle mit der Logo den Ablauf eines Regenüberlaufbeckens mit zwei Schiebern.Die beiden Schieber sitzen hintereinander in der Ablaufrohrleitung.Dazwischen befindet sich ein Druckluftanschluss zum Spülen der Rohrleitung.Ich habe einen Spülbetrieb mitprogrammiert, mit dem ich die Rohrleitung durch Zufahren jeweils eines Schiebers in die eine oder auch andere Richtung durchspülen kann.
Gruß
P.Koller
Zur Antwort auf Deine Frage:
Ich regle mit der Logo den Ablauf eines Regenüberlaufbeckens mit zwei Schiebern.Die beiden Schieber sitzen hintereinander in der Ablaufrohrleitung.Dazwischen befindet sich ein Druckluftanschluss zum Spülen der Rohrleitung.Ich habe einen Spülbetrieb mitprogrammiert, mit dem ich die Rohrleitung durch Zufahren jeweils eines Schiebers in die eine oder auch andere Richtung durchspülen kann.
Gruß
P.Koller