Mischersteuerung S7 200
Ich suche eine Programm zur Regelung eines Vorlaufmischer an meiner Fussbodenheizung. Gewünscht analoge Messung mit S7 200, Vorgabe eines festen Vorlauftemperatur. Ausgabe auf 2 Ausgänge Mischer auf, Mischer zu, Heizkreispumpe ausbei einer zu hohen Temperatur. Start der Regelung mit eine digitalen Eingang.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Hallo Tom_owner,
zunächst herzlich Willkommen im Forum.
Ich denke, dass Deine Regelung, egal mit welcher Steuerung, so nicht funktionieren kann.
Durch sehr große Totzeiten müßte nach Deiner Beschreibung der Regelmotor ständig hin und herlaufen.
Hier solltest Du ein schrittweises Schließen überlegen.
oder wolltest Du eine Gesamtregelung mit uns durchsprechen.
Hilf uns hier, oder durch Ausfüllen Deiner Userdaten, abzuschätzen wie wir Dir antworten sollen und auf welcher technischen Ebene so ein Projekt hier geklärt werden könnte.
Gruß
jf27el
- der gerne auch eine solche Steuerung übrig hätte.
zunächst herzlich Willkommen im Forum.
Ich denke, dass Deine Regelung, egal mit welcher Steuerung, so nicht funktionieren kann.
Durch sehr große Totzeiten müßte nach Deiner Beschreibung der Regelmotor ständig hin und herlaufen.
Hier solltest Du ein schrittweises Schließen überlegen.
oder wolltest Du eine Gesamtregelung mit uns durchsprechen.
Hilf uns hier, oder durch Ausfüllen Deiner Userdaten, abzuschätzen wie wir Dir antworten sollen und auf welcher technischen Ebene so ein Projekt hier geklärt werden könnte.
Gruß
jf27el
- der gerne auch eine solche Steuerung übrig hätte.
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
tom_owner hat geschrieben:Ich suche eine Programm zur Regelung eines Vorlaufmischer an meiner Fussbodenheizung. Gewünscht analoge Messung mit S7 200, Vorgabe eines festen Vorlauftemperatur
Frag mal hier:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx
Lutz
Hallo tom_owner,
was du realisieren möchtest nennt sich Proportionalregler.
Du legst einen Sollwert fest +/- x °C in diesem Bereich steht der Mischer. Bei unterschreiten des Wertes öffnet der Mischer getaktet, hier musst du dann Impuls (t=Mischer auf)/ Pause (t=Mischer steht) austesten.
Bei überschreiten das Gleiche nur wird der Mischer geschlossen. Über einen "Alarmwert" wird die Heizkreispumpe abgeschaltet.
was du realisieren möchtest nennt sich Proportionalregler.
Du legst einen Sollwert fest +/- x °C in diesem Bereich steht der Mischer. Bei unterschreiten des Wertes öffnet der Mischer getaktet, hier musst du dann Impuls (t=Mischer auf)/ Pause (t=Mischer steht) austesten.
Bei überschreiten das Gleiche nur wird der Mischer geschlossen. Über einen "Alarmwert" wird die Heizkreispumpe abgeschaltet.