Soweit ich das kenne und bisher auch realisiert habe, darf NOT-AUS nicht über eine SPS erfolgen (neuerdings hat Siemens und PILZ eine Steuerung, die für NOT-AUS zulässig ist, weil zwei redundante CPU's schaffen).Neo2005 hat geschrieben:Hi 08_15!
PS: Darf ich über die easy ein Not aus laufen lassen? ....wenn Nein wie kann ich das mit dem Not aus realisieren?
Folgendes Szenario eine Autowaschanlage. Jedes Teil. Gebläse, Fördeband büsrsten hat seine eigene easy. Wie muss hier der Not-Aus installiert werden?
Gruß
Neo
Für Not-Aus gibt es nach meiner bisherigen Kenntnis 2 Sicherheitskreise, die drahtbruch- und gegeneinander kurzschlußsicher aufgebaut werden müssen.
Die Erweiterung mit Relais oder Schützen von NA- Schleifen müssen immer redundant (sich im Fehlerfall [z.B. Kontakt festgebrannt] gegenseitig unterbrechen) ausgeführt sein.
Die Ausführung wäre n.m.Kenntnis:
Eine NA- Schleife (z.B. mit PNOZ) mit 2 Öffnern (drahtbruchsicher) und zusätzlich ein Meldekontakt (z.b. Schließer) auf die SPS zur Anzeige des Fehlers.
Ich habe bisher immer ein Hauptschütz für die z.B. 400V- Spannungsversorgung vor alle Antriebe geschaltet und schalte die Spannung der SPS- Ausgänge bei NA ab. (Natürlich frage ich im Progi den Zustand NA auch noch ab und verriegele dann die Ausgänge, aber das ist nebensächlich)
Nach meiner bisherigen Kenntnis ist eine Realisierung von NA nur über eine SPS (außer den oben genannten Sonderfällen ) unzulässig.
Mfg