Eltakoschaltung

Beitrag von Uwe E. »

Hallo Leute,

ich bräuchte Hilfe wie ich bei einer Siemens S5 mit 1 Taster einen Ausgang einschalte und danach wieder mit dem gleichen Taster wieder Ausschalte habe schon verschiedenes Probiert komm aber nicht drauf.

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.

Gruß Uwe
Benutzeravatar
_08_15_
Null-Leiter
Beiträge: 826
Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 15:43
Wohnort: Münsterland

Beitrag von _08_15_ »

Hallo Uwe,

Erstmal ein Stichwort als Hilfe:

Flanke / Flankenerkennung
pauli1

Flankenauswertung

Beitrag von pauli1 »

Hallo Uwe,

ich hoffe das Thema ist noch aktuell.
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, "Flankenauswertung" ist das Zauberwort.
Hier ein kleines Beispiel aus meiner Haussteuerung:

Der Taster am Eingang 9.1 schaltet mit jeder ansteigenden Flanke (d.h. immer wenn der Taster gerade gedrückt wird) den Ausgang 14.1 im Wechsel "AN"/"AUS" ...
Die Merker 11. ... habe ich gewählt. weil diese Funktion bei mir im PB 11 ausgeführt wird, aber da hat jeder so seine eigenen Vorlieben ...

NETZWERK 2
0000 :O E 9.1
0001 :UN M 11.0
0002 := M 11.1
0003 :***

NETZWERK 2
0004 :U M 11.1
0005 :S M 11.0
0006 :UN E 9.1
0007 :R M 11.0
0008 :NOP 0
0009 :***

NETZWERK 3
000A :U M 11.1
000B :U A 14.1
000C := M 11.2
000D :***

NETZWERK 4
000E :U M 11.1
000F :UN A 14.1
0010 :S A 14.1
0011 :O M 11.2
0012 :R A 14.1
0013 :NOP 0
0014 :***

NETZWERK 5
00015 :BE


Ich hoffe geholfen zu haben :)

Frank