Hallo Leute,
ich bräuchte Hilfe wie ich bei einer Siemens S5 mit 1 Taster einen Ausgang einschalte und danach wieder mit dem gleichen Taster wieder Ausschalte habe schon verschiedenes Probiert komm aber nicht drauf.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Uwe
Eltakoschaltung
- Uwe E.
- Beiträge: 318
- Registriert: Samstag 22. Oktober 2005, 14:22
- Wohnort: Neuenstadt Baden W.
- Kontaktdaten:
Flankenauswertung
Hallo Uwe,
ich hoffe das Thema ist noch aktuell.
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, "Flankenauswertung" ist das Zauberwort.
Hier ein kleines Beispiel aus meiner Haussteuerung:
Der Taster am Eingang 9.1 schaltet mit jeder ansteigenden Flanke (d.h. immer wenn der Taster gerade gedrückt wird) den Ausgang 14.1 im Wechsel "AN"/"AUS" ...
Die Merker 11. ... habe ich gewählt. weil diese Funktion bei mir im PB 11 ausgeführt wird, aber da hat jeder so seine eigenen Vorlieben ...
NETZWERK 2
0000 :O E 9.1
0001 :UN M 11.0
0002 := M 11.1
0003 :***
NETZWERK 2
0004 :U M 11.1
0005 :S M 11.0
0006 :UN E 9.1
0007 :R M 11.0
0008 :NOP 0
0009 :***
NETZWERK 3
000A :U M 11.1
000B :U A 14.1
000C := M 11.2
000D :***
NETZWERK 4
000E :U M 11.1
000F :UN A 14.1
0010 :S A 14.1
0011 :O M 11.2
0012 :R A 14.1
0013 :NOP 0
0014 :***
NETZWERK 5
00015 :BE
Ich hoffe geholfen zu haben
Frank
ich hoffe das Thema ist noch aktuell.
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, "Flankenauswertung" ist das Zauberwort.
Hier ein kleines Beispiel aus meiner Haussteuerung:
Der Taster am Eingang 9.1 schaltet mit jeder ansteigenden Flanke (d.h. immer wenn der Taster gerade gedrückt wird) den Ausgang 14.1 im Wechsel "AN"/"AUS" ...
Die Merker 11. ... habe ich gewählt. weil diese Funktion bei mir im PB 11 ausgeführt wird, aber da hat jeder so seine eigenen Vorlieben ...
NETZWERK 2
0000 :O E 9.1
0001 :UN M 11.0
0002 := M 11.1
0003 :***
NETZWERK 2
0004 :U M 11.1
0005 :S M 11.0
0006 :UN E 9.1
0007 :R M 11.0
0008 :NOP 0
0009 :***
NETZWERK 3
000A :U M 11.1
000B :U A 14.1
000C := M 11.2
000D :***
NETZWERK 4
000E :U M 11.1
000F :UN A 14.1
0010 :S A 14.1
0011 :O M 11.2
0012 :R A 14.1
0013 :NOP 0
0014 :***
NETZWERK 5
00015 :BE
Ich hoffe geholfen zu haben
Frank