Seite 1 von 1

Analogsignal übertragen

Verfasst: Donnerstag 9. August 2018, 06:46
von Strommensch
Hallo Zusammen,

folgende Situation: ein Analoger Messwert (Füllstand von einem Tank) soll erfasst und auf der SPS eingelesen werden. Das Problem; die Messstelle ist ca. 200m von der Anschlussklemme der SPS entfernt.

Lösungsansätze:

-dezentraler SPS-Knoten in der nähe des Tanks, dann via Bus auf die SPS
-Modul um das Analogsignal auf Ethernet zu wandeln und zurück (z.B.)
-Funklösung (z.B. wireless HART)

hat jemand sonst noch Ideen oder Erfahrungen mit der Thematik?

Gruss

Strommensch

Re: Analogsignal übertragen

Verfasst: Donnerstag 9. August 2018, 09:05
von Tobi P.
Moin,

Ethernet würde bei der Länge entweder einen Repeater oder LWL erfordern, ebenso Profinet. Ich würde das mit Profibus und einem DP-Slave lösen, 200m Buslänge geht gerade noch so ohne Profibus-Repeater. Kommt bei uns öfters vor.

Gruß Tobi

Re: Analogsignal übertragen

Verfasst: Donnerstag 9. August 2018, 10:34
von ThomasR
Was spricht denn gegen die analoge Übertragung als 20mA Strecke?

Re: Analogsignal übertragen

Verfasst: Donnerstag 9. August 2018, 20:14
von Wulff
20mA hätte ich auch gedacht...

Re: Analogsignal übertragen

Verfasst: Donnerstag 9. August 2018, 20:33
von Tobi P.
Moin,

die Ausbaufähigkeit spricht dagegen. Wenn ich einen DP-Slave nutze kann ich weitere Sensorik bei späteren Ausbauten mit minimalem Aufwand einbinden, wenn ich die Sensorleitung dagegen direkt bis zur SPS verlege kann ich hinterher nicht mehr erweitern ohne neue Leitungen zu legen. Ich hab da so meine Erfahrungen gemacht (an einem Tag nach Kundenwunsch 150m Analogleitung für einen Druckaufnehmer gelegt - zwei Tage später wieder zurückgezogen und eine Profibusleitung + ET200s installiert um die beiden Motorschieber und die zugehörigen Positionsrückmeldungen auch noch einbinden zu können die der Kunde vergessen hatte zu erwähnen :) )


Gruß Tobi

Re: Analogsignal übertragen

Verfasst: Donnerstag 9. August 2018, 20:43
von Wulff
Stell dich nicht so an.
Du hattest am zweiten Tag immerhin schon einen 150m-Zugdraht zum einziehen....

Duck und wech doh1

Re: Analogsignal übertragen

Verfasst: Donnerstag 9. August 2018, 21:29
von Tobi P.
Moin,

ach, ich bin bei sowas tiefenentspannt. Ich werde schliesslich nach Aufwand bezahlt :D



Gruß Tobi

Re: Analogsignal übertragen

Verfasst: Freitag 10. August 2018, 08:35
von ThomasR
Also Profibus Leitung legen und im ersten Ausbau mit Schnittstellenwandler analog anschließen :D