Analogsignal übertragen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 237
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18
Analogsignal übertragen
Hallo Zusammen,
folgende Situation: ein Analoger Messwert (Füllstand von einem Tank) soll erfasst und auf der SPS eingelesen werden. Das Problem; die Messstelle ist ca. 200m von der Anschlussklemme der SPS entfernt.
Lösungsansätze:
-dezentraler SPS-Knoten in der nähe des Tanks, dann via Bus auf die SPS
-Modul um das Analogsignal auf Ethernet zu wandeln und zurück (z.B.)
-Funklösung (z.B. wireless HART)
hat jemand sonst noch Ideen oder Erfahrungen mit der Thematik?
Gruss
Strommensch
folgende Situation: ein Analoger Messwert (Füllstand von einem Tank) soll erfasst und auf der SPS eingelesen werden. Das Problem; die Messstelle ist ca. 200m von der Anschlussklemme der SPS entfernt.
Lösungsansätze:
-dezentraler SPS-Knoten in der nähe des Tanks, dann via Bus auf die SPS
-Modul um das Analogsignal auf Ethernet zu wandeln und zurück (z.B.)
-Funklösung (z.B. wireless HART)
hat jemand sonst noch Ideen oder Erfahrungen mit der Thematik?
Gruss
Strommensch
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Analogsignal übertragen
Moin,
Ethernet würde bei der Länge entweder einen Repeater oder LWL erfordern, ebenso Profinet. Ich würde das mit Profibus und einem DP-Slave lösen, 200m Buslänge geht gerade noch so ohne Profibus-Repeater. Kommt bei uns öfters vor.
Gruß Tobi
Ethernet würde bei der Länge entweder einen Repeater oder LWL erfordern, ebenso Profinet. Ich würde das mit Profibus und einem DP-Slave lösen, 200m Buslänge geht gerade noch so ohne Profibus-Repeater. Kommt bei uns öfters vor.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1514
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Analogsignal übertragen
Was spricht denn gegen die analoge Übertragung als 20mA Strecke?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Analogsignal übertragen
20mA hätte ich auch gedacht...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Analogsignal übertragen
Moin,
die Ausbaufähigkeit spricht dagegen. Wenn ich einen DP-Slave nutze kann ich weitere Sensorik bei späteren Ausbauten mit minimalem Aufwand einbinden, wenn ich die Sensorleitung dagegen direkt bis zur SPS verlege kann ich hinterher nicht mehr erweitern ohne neue Leitungen zu legen. Ich hab da so meine Erfahrungen gemacht (an einem Tag nach Kundenwunsch 150m Analogleitung für einen Druckaufnehmer gelegt - zwei Tage später wieder zurückgezogen und eine Profibusleitung + ET200s installiert um die beiden Motorschieber und die zugehörigen Positionsrückmeldungen auch noch einbinden zu können die der Kunde vergessen hatte zu erwähnen )
Gruß Tobi
die Ausbaufähigkeit spricht dagegen. Wenn ich einen DP-Slave nutze kann ich weitere Sensorik bei späteren Ausbauten mit minimalem Aufwand einbinden, wenn ich die Sensorleitung dagegen direkt bis zur SPS verlege kann ich hinterher nicht mehr erweitern ohne neue Leitungen zu legen. Ich hab da so meine Erfahrungen gemacht (an einem Tag nach Kundenwunsch 150m Analogleitung für einen Druckaufnehmer gelegt - zwei Tage später wieder zurückgezogen und eine Profibusleitung + ET200s installiert um die beiden Motorschieber und die zugehörigen Positionsrückmeldungen auch noch einbinden zu können die der Kunde vergessen hatte zu erwähnen )
Gruß Tobi
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Analogsignal übertragen
Stell dich nicht so an.
Du hattest am zweiten Tag immerhin schon einen 150m-Zugdraht zum einziehen....
Duck und wech
Du hattest am zweiten Tag immerhin schon einen 150m-Zugdraht zum einziehen....
Duck und wech
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Analogsignal übertragen
Moin,
ach, ich bin bei sowas tiefenentspannt. Ich werde schliesslich nach Aufwand bezahlt
Gruß Tobi
ach, ich bin bei sowas tiefenentspannt. Ich werde schliesslich nach Aufwand bezahlt
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1514
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Analogsignal übertragen
Also Profibus Leitung legen und im ersten Ausbau mit Schnittstellenwandler analog anschließen