Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Montag 16. Juli 2018, 03:00
von kevinblc
Hallo,
ich habe eine S7-1214c und möchte einen Reed-Kontakt als Eingangssignal verwenden. Dazu habe ich mir einen Magnetschalter mit passendem Magneten besorgt, der eigentlich als Türkontakt für Alarmanlagen verwendet wird. Zu diesem wird die max. Schaltspannung (30V DC) und die max. Schaltleistung (10 W) angegeben. Der Kontakt ist ein Schließer.
Nun das Problem:
Ich kannte es bisher so, dass es dazu 3 Leiter gibt: 1x +, 1x M, 1x Schaltkontakt. Dieser Schalter hat jedoch nur 2 Leiter. Also habe ich den einen an +24V und den anderen an den gewünschten Eingang geklemmt. Völlig egal wie nah der Magnet und der Schalter(Kontakt) aneinanderliegen - es kommt einfach kein Signal an. Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache?
Danke und Gruß
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Montag 16. Juli 2018, 03:54
von Elt-Onkel
Hallo,
so ganz durchsichtig ist die Frage nicht.
Ich kenne Reed-Kontakte als Schließer und als Wechsler.
Die, die ich mal ausprobiert habe funktionierten mit Permanentmagneten prima.
Die Wortwahl 'Magnetschalter' könnte vermuten lassen, daß es um ein Wechselstromgerät handeln könnte.
Ob Reed-Schalter damit beeindruckt werden können, weiß ich leider nicht.
...
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Montag 16. Juli 2018, 04:14
von kevinblc
Danke für deine Antwort!
Mit Magnetschalter meine ich den Reed-Kontakt. Ich habe ja angegeben, dass es sich um DC handelt. Der Magnet gehört dazu, d.h. dieser war mit im Lieferumfang, ist also passend.
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Montag 16. Juli 2018, 06:23
von Elt-Onkel
Hallo,
na, dann würde ich mal an der Basis anfangen.
Zuerst die Schaltstellungen in dem Glasröhrchen mit dem Durchgangsprüfer (Multimeter in Widerstandsmessung) prüfen.
…
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Montag 16. Juli 2018, 11:19
von Jörgi-1911
Dein Eingang von der S7 möchte ein definiertes Signal haben. Also 0 oder 1.
Wenn Du von den 24 V über den GeKo auf den Eingang der S7 kommst, dann
wird die S7 im Einschaltfall (also GeKo geschlossen) 24 V bekommen.- Zustand 1
Im Ausschaltfall bekommt der Eingang der S7 aber nicht 0, sondern irgendwas.
Du mußt mit Hilfe eines Wiederstandes den Eingang auf 0 ziehen. Bau am Besten
einen Spannungsteiler, in dem der GeKo hin und her schaltet und das Signal
für die S7 klar erkennbar ist.
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Montag 16. Juli 2018, 12:34
von Tobi P.
Moin Jörg,
das ist ne SPS, kein Mikrocontroller
Die braucht keinen Pulldown-Widerstand um den Eingang definiert auf 0 zu ziehen. Wahrscheinlicher ist dass irgendwas mit der Verdrahtung nicht passt.
Was passiert denn wenn du den Eingang direkt mit +24V beschaltest? Wird der dann im TIA-Portal im Beobachtungsmodus als aktiv angezeigt oder bleibt er auf Null? Falls ja ist das Eingangsbit defekt, ist zwar selten aber kann mal passieren.
Gruß Tobi, gerade mit TIA V14 spielend
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Dienstag 17. Juli 2018, 23:11
von kevinblc
Also: ich habe den Reed-Kontakt durchgemessen und er schaltet wie er soll (Schließer).
Wenn ich beobachte (Online), gibt es keine Reaktion beim Schalten.
Ich habe außerdem mehrere Eingänge getestet und die CPU ist neu.
Ich denke auch, dass ich sie falsch verdrahtet ist. Hier mal ein Bild der CPU. Wie geschrieben - ein Leiter geht auf die +24V (Klemme 1 und 4 versucht) und der andere Leiter geht auf den Eingang (mehrere Eingänge getestet). Auch die Status-LED am Eingang leuchtet nicht.
P.S.: Die zwei angeschlossenen Leiter auf dem Bild sind die Spanungsversorgung.
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Mittwoch 18. Juli 2018, 06:48
von Strommensch
Hallo kevinblc,
kannst du mal eine Skizze machen wie du den Reed-Kontakt auf den Eingang verdrahtet hast?
Zum Prüfen des Eingangs könnte man 24V auf den Eingang geben, wenn der Eingang in Ordnung ist, könnte man den Reed-Kontakt anschliessen und mit
einem Multimeter die Spannung messen.
Gruss
Strommensch
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Mittwoch 18. Juli 2018, 07:15
von kevinblc
Zur Erklärung der blauen Linie: Ich habe es einmal mit der Klemme 1 (L+) versucht und einmal mit Klemme 4 (L+). Und der zweite Leiter ist auf I 0.0 (erkennt man auf dem Bild nur schlecht), aber es wurden mehrere Eingänge getestet.
Ich kann heute Mittag mal die +24V direkt auf einen Eingang geben, aber es wär schon heftig, wenn bei einer neuen CPU alle Eingänge defekt wären.
Re: Reed-Kontakt an S7-1214c
Verfasst: Mittwoch 18. Juli 2018, 07:43
von Falcon4
Moin
Ich kenne es so das entweder Plus oder / und das Minus Potential als Referenz an den Eingangsbausteinen der SPS mir angeschlossen sein muss. Schaue mal in die Anleitung wie die Eingänge zu belegen sind.
Grüsse
Falcon4