Reed-Kontakt an S7-1214c

in dieses Forum kommt alles, was mit speicherprogrammierbaren Steuerungen zu tun hat
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1906
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Re: Reed-Kontakt an S7-1214c

Beitrag von Tobi P. »

Moin,

da fehlt eine Brücke. Im Link oben bei den Produktbildern ist ein Anschlussschema, damit sollte es funktionieren:

https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1AG40-0XB0


Gruß Tobi
kevinblc
Beiträge: 7
Registriert: Dienstag 14. Februar 2017, 15:29
Wohnort: Mannheim

Re: Reed-Kontakt an S7-1214c

Beitrag von kevinblc »

Vielen Dank an alle! Es hat jetzt geklappt. Klemme 1M an Masse geklemmt und gut.
Antworten