[Brauche Hilfe] 3 Motoren Sonderbetrieb Blinklampe

in dieses Forum kommt alles, was mit speicherprogrammierbaren Steuerungen zu tun hat
MrJack
Null-Leiter
Beiträge: 24
Registriert: Mittwoch 30. April 2014, 20:49

Beitrag von MrJack »

So hat ganz schön lange gedauert, aber hier ist meine Fertige Lösung für das Problem.

Das Bild vorher ist eher ne unüberschaubare skizze und deswegen nicht wirklich wichtig (verwirrt warscheinlich eher)
Dateianhänge
PlanFinacropl.jpg
PlanFinacropl.jpg (181.72 KiB) 3650 mal betrachtet
Benutzeravatar
Klein-Eli
Null-Leiter
Beiträge: 442
Registriert: Donnerstag 15. November 2012, 14:09
Wohnort: bei Ulm

Beitrag von Klein-Eli »

Hallo MrJack,

auf die Nicht-Blöcke kannst du verzichten wenn du die jeweiligen Eingänge der Blöcke negierst.
(Doppelclick oder rechte Maustaste des gewünschten Eingangs)
Schöne Grüße
Klein-Eli dd1
Willi Blasentang

Beitrag von Willi Blasentang »

Hallo MrJack,
MrJack hat geschrieben:So hat ganz schön lange gedauert, aber hier ist meine Fertige Lösung für das Problem.

Das Bild vorher ist eher ne unüberschaubare skizze und deswegen nicht wirklich wichtig (verwirrt warscheinlich eher)
Zuerst hast du mal zwei Betriebszustände. Normal, Sonderbetrieb. Diese würde ich ganz vorne verknüpfen.

Dann hast du wie schon gesagt, doppelte Negierungen. die kann man eliminieren.

Aber du hast eine Lösung gefunden. respekt1

Wenn du die Hälfte der logischen Verknüpfungen eliminieren kannst funktioniert es auch. Das klingt zwar ein bisschen arrogant, aber bedenke mal dies ist der Bestandteil einer komplexen Anlage. Dein Nachfolger verzweifelt ggf.
MrJack
Null-Leiter
Beiträge: 24
Registriert: Mittwoch 30. April 2014, 20:49

Beitrag von MrJack »

Du hast recht, allerdings war das eine vorgegebene Aufgabe und ich wollte sie mit den uns zur verfügung gestellten Mitteln lösen.
Benutzeravatar
Klein-Eli
Null-Leiter
Beiträge: 442
Registriert: Donnerstag 15. November 2012, 14:09
Wohnort: bei Ulm

Beitrag von Klein-Eli »

Hallo MrJack,

ich hätte auch mal eine Variante (wollte wissen ob ich's noch kann :) )

[ATTACH]9305[/ATTACH]
Dateianhänge
Schaltung.JPG
Schaltung.JPG (170.62 KiB) 3612 mal betrachtet
Schöne Grüße
Klein-Eli dd1
MrJack
Null-Leiter
Beiträge: 24
Registriert: Mittwoch 30. April 2014, 20:49

Beitrag von MrJack »

Habe die Schaltung gerde mal eben nachgebaut und sie funktioniert, es gibt allerdings einen Unterschied.

Da es in der Aufgabenstellung nicht explizit gefordert ist, ist es warscheinlich eher egal.

In deiner Schaltung wenn im Normalbetrieb ein Motor läuft, während man auf den Sonderbetrieb umschaltet, ist es nicht möglich andere Motoren im Sonderbetrieb in Betrieb zu nehmen, weil das 4. Selbsthalterelais dann blockiert.
Benutzeravatar
Klein-Eli
Null-Leiter
Beiträge: 442
Registriert: Donnerstag 15. November 2012, 14:09
Wohnort: bei Ulm

Beitrag von Klein-Eli »

Hallo MrJack,

ich habe auch geschrieben: "eine Variante" ;)
Aber eins must du zugeben, ist etwas übersichtlicher als dein's. :p
Schöne Grüße
Klein-Eli dd1
Antworten