[Brauche Hilfe] 3 Motoren Sonderbetrieb Blinklampe
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 24
- Registriert: Mittwoch 30. April 2014, 20:49
- Klein-Eli
- Null-Leiter
- Beiträge: 442
- Registriert: Donnerstag 15. November 2012, 14:09
- Wohnort: bei Ulm
Hallo MrJack,
Dann hast du wie schon gesagt, doppelte Negierungen. die kann man eliminieren.
Aber du hast eine Lösung gefunden.
Wenn du die Hälfte der logischen Verknüpfungen eliminieren kannst funktioniert es auch. Das klingt zwar ein bisschen arrogant, aber bedenke mal dies ist der Bestandteil einer komplexen Anlage. Dein Nachfolger verzweifelt ggf.
Zuerst hast du mal zwei Betriebszustände. Normal, Sonderbetrieb. Diese würde ich ganz vorne verknüpfen.MrJack hat geschrieben:So hat ganz schön lange gedauert, aber hier ist meine Fertige Lösung für das Problem.
Das Bild vorher ist eher ne unüberschaubare skizze und deswegen nicht wirklich wichtig (verwirrt warscheinlich eher)
Dann hast du wie schon gesagt, doppelte Negierungen. die kann man eliminieren.
Aber du hast eine Lösung gefunden.
Wenn du die Hälfte der logischen Verknüpfungen eliminieren kannst funktioniert es auch. Das klingt zwar ein bisschen arrogant, aber bedenke mal dies ist der Bestandteil einer komplexen Anlage. Dein Nachfolger verzweifelt ggf.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 24
- Registriert: Mittwoch 30. April 2014, 20:49
Habe die Schaltung gerde mal eben nachgebaut und sie funktioniert, es gibt allerdings einen Unterschied.
Da es in der Aufgabenstellung nicht explizit gefordert ist, ist es warscheinlich eher egal.
In deiner Schaltung wenn im Normalbetrieb ein Motor läuft, während man auf den Sonderbetrieb umschaltet, ist es nicht möglich andere Motoren im Sonderbetrieb in Betrieb zu nehmen, weil das 4. Selbsthalterelais dann blockiert.
Da es in der Aufgabenstellung nicht explizit gefordert ist, ist es warscheinlich eher egal.
In deiner Schaltung wenn im Normalbetrieb ein Motor läuft, während man auf den Sonderbetrieb umschaltet, ist es nicht möglich andere Motoren im Sonderbetrieb in Betrieb zu nehmen, weil das 4. Selbsthalterelais dann blockiert.