Anfängerfrage

Beitrag von onkelbob »

Hallo zusammen,
Ich bei neu Einsteiger in Sachen SPS :-)
Hab Folgendes System:
6ES7-321-1BH00-0AA0
6ES7-322-1BH01-0AA0
CPU: 6ES7 314-1AF10-0AB0

Und jetzt meine Frage:

Brauche ich ein spezielles MPI kabel oder reicht auch ein serielles?
Wie werden die Eingänge geschaltet wird der + kontakt oder - geschaltet?
Gibt es eine Freeware für Windows wo man in FUP-COP-AWL programieren kann?

Danke im Vorraus
Benutzeravatar
_08_15_
Null-Leiter
Beiträge: 826
Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 15:43
Wohnort: Münsterland

Beitrag von _08_15_ »

onkelbob hat geschrieben:Und jetzt meine Frage:

Brauche ich ein spezielles MPI kabel oder reicht auch ein serielles?
Eine MPI-Schnittstelle ist physikalisch eine RS485 Schnittstelle.
Da kann man nicht direkt mit der serielle Schnittstelle drauf zugreifen.
Da wirst du einen speziellen Adapter brauchen um auf die CPU zugreifen zu können.
onkelbob hat geschrieben: Wie werden die Eingänge geschaltet wird der + kontakt oder - geschaltet?
Bei den meisten Eingängen wird der Plus geschaltet.
onkelbob hat geschrieben: Gibt es eine Freeware für Windows wo man in FUP-COP-AWL programieren kann?
Ist mir nicht bekannt
onkelbob
Null-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: Mittwoch 22. Januar 2014, 21:14
Wohnort: 26901 Rastdorf

Beitrag von onkelbob »

Vielen Dank erstmal für die Infos dafuer1 dank1
a.w.c.s
Null-Leiter
Beiträge: 287
Registriert: Mittwoch 30. Oktober 2013, 14:24

Beitrag von a.w.c.s »

onkelbob hat geschrieben: Gibt es eine Freeware für Windows wo man in FUP-COP-AWL programieren kann?
Die gibts zwar, ich weiß aber nicht, obs die für obiges System gibt.
HeizeR
Null-Leiter
Beiträge: 14
Registriert: Donnerstag 9. August 2012, 08:38

Beitrag von HeizeR »

onkelbob hat geschrieben:Gibt es eine Freeware für Windows wo man in FUP-COP-AWL programieren kann?
Hallo

Eine Freeware ist mir nicht bekannt.
Aber es gibt (meist einige Tage/Wochen) lauffähige Demoversionen solcher Programme.
Schau mal bei: Vipa, MHJ, Siemens...

Gruß
Timo
onkelbob
Null-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: Mittwoch 22. Januar 2014, 21:14
Wohnort: 26901 Rastdorf

Beitrag von onkelbob »

Sorry das ich nochmal was frage:

Eins hab ich vergessen zu fragen, die Digital ausgänge schalten die auch 24 V ?
Dann könnten z. B 24V Relais so geschaltet werden oder?
geloescht

Beitrag von geloescht »

Soweit ich das dem Datenblatt entnehmen kann, ja.
!!ABER!!
Die Stromaufnahme pro Ausgang darf 0,6A nicht überschreiten.
Ausgangsstrom
für Signal "1" Nennwert 0,5 A
für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 40 °C, max. 0,6 A
für Signal "1" Mindestlaststrom 5 mA
für Signal "0" Reststrom, max. 0,5 mA
Und der gesammtstrom aller Ausgänge darf bei max. 40°C nicht größer als 4A sein.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob du Relais mit freilauf-diode brauchst, wegen der Induktiv-spannung beim abschalten des Ausganges.
Dazu bitte ich um stellungsnahme der mit dieser Materie befassten Kollegen.
onkelbob
Null-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: Mittwoch 22. Januar 2014, 21:14
Wohnort: 26901 Rastdorf

Diegitalausgabe Baustein

Beitrag von onkelbob »

Hallo zusammen :-)
Ich hab wieder einmal eine kleine anfänger frage:
Seriennummer: 6ES7-322-1BH01-0AA0
Es geht um den ausgabe baustein wie wird der richtig geschaltet?
Ich hab auf pin 1 1L+ liegen zwischen pin 2 und M Verbraucher.
Stimmt das so? oder braucht der Baustein eine eigenversorgung pin 1 und 10 da hats bei mir einen kurzen gegeben :-)
Anmerkung: Die grüne LED leuchtet nicht

Danke im vorraus
Elektrologos
Beiträge: 11
Registriert: Donnerstag 6. März 2014, 10:47
Wohnort: im Schwabenland

Beitrag von Elektrologos »

Hallo,

es ist soweit o.k.

an PIN 1 UND an PIN 11 kommt die Versorgung mit PLUS 24 Volt DC
an PIN 10 UND an PIN 20 kommt 0 Volt ( Minus) der Versorgunsspannung

Ausgänge (mit Pluspotential) sind dann PIN 2 bis PIN 9 und Pin 12 bis PIN 19
der Minus für die Ausgänge kommt normalerweise von der Reihen-Klemmleiste.

Verbindung zw. 1 und 10 ist somit Kurzschluss der Versorgungsspannung

Chris
onkelbob
Null-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: Mittwoch 22. Januar 2014, 21:14
Wohnort: 26901 Rastdorf

Beitrag von onkelbob »

Danke Elektrologos für den hinweis,
Ich habs so angeschlossen, nur eins macht mich stutzig ich hab auf allen kanälen spannung anliegen zwischen pin 2 und masse nix und zwischen 2 und plus 21 v reagieren auf die cpu tut die baugruppe nicht.Programiert werden sollte eine einfache oder verknüpfung mit 2 schaltern.Ist die baugruppe defekt?