Hallo onkelbob,onkelbob hat geschrieben:Danke Elektrologos für den hinweis,
Ich habs so angeschlossen, nur eins macht mich stutzig ich hab auf allen kanälen spannung anliegen zwischen pin 2 und masse nix und zwischen 2 und plus 21 v reagieren auf die cpu tut die baugruppe nicht.Programiert werden sollte eine einfache oder verknüpfung mit 2 schaltern.Ist die baugruppe defekt?
wenn zwischen Ausgang und Masse nix ist, ist der Ausgang auch nicht eingeschaltet.
Hast du die Baugruppe in der Konfiguration auch (richtig) konfiguriert?
Schöne Grüße
Klein-Eli
Klein-Eli
- _08_15_
- Null-Leiter
- Beiträge: 826
- Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 15:43
- Wohnort: Münsterland
Hallo onkelbob,onkelbob hat geschrieben:Ich habs so angeschlossen, nur eins macht mich stutzig ich hab auf allen kanälen spannung anliegen zwischen pin 2 und masse nix und zwischen 2 und plus 21 v reagieren auf die cpu tut die baugruppe nicht.Programiert werden sollte eine einfache oder verknüpfung mit 2 schaltern.Ist die baugruppe defekt?
stimmen die in der Hardwarekonfiguration eingestellten Adressen mit den im Programm verwendeten Adressen überein?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Mittwoch 22. Januar 2014, 21:14
- Wohnort: 26901 Rastdorf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 49
- Registriert: Mittwoch 28. August 2013, 13:39
Hallo,
stimmen deine angesteuerten Adressen mit denne in der Hardwarekonfig überein? Da kann man auch die E/A Adressen für jede Baugruppe sehen/ändern.
Zeigt die Steuerung einen Fehler (Zielsystem/Diagnose)?
Werden die Ausgänge auch im Programm geschalten (Variablentabelle)?
Wenn du dir nicht sicher bist und es keinen Fehler gibt, spiel nur die HWKonfig rüber und sonst kein Programm, mach dir eine VAT, da die Ausgänge anlegen, Brille aufsetzen und von Hand steuern, die entsprechende LED muß da an der Baugruppe angehen. Ob ein Eingang geschalten wird, kannste so auch beobachten.
stimmen deine angesteuerten Adressen mit denne in der Hardwarekonfig überein? Da kann man auch die E/A Adressen für jede Baugruppe sehen/ändern.
Zeigt die Steuerung einen Fehler (Zielsystem/Diagnose)?
Werden die Ausgänge auch im Programm geschalten (Variablentabelle)?
Wenn du dir nicht sicher bist und es keinen Fehler gibt, spiel nur die HWKonfig rüber und sonst kein Programm, mach dir eine VAT, da die Ausgänge anlegen, Brille aufsetzen und von Hand steuern, die entsprechende LED muß da an der Baugruppe angehen. Ob ein Eingang geschalten wird, kannste so auch beobachten.