Mit 24V-Digitalem-SPS-Ausgang 230V AC schalten, wie fachgerecht?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Donnerstag 25. Oktober 2012, 08:12
Mit 24V-Digitalem-SPS-Ausgang 230V AC schalten, wie fachgerecht?
Hi,
ich möchte mit einer SPS welche digitale 24V DC Ausgänge hat (Spannung 0V oder keine Spannung 24V)
Verbraucher mit 230V AC steuern (Ein/Aus- Schalten).
Wie setzte ich das Fachgerecht um?
Welche Bauteile könnt ihr dafür empfehlen?
Welche Hersteller und welcher Artikelnummer/Bezeichnung für die Bauteile?
Gern sehe ich mir auch ein Musterprojekt als Lehrnbeispiel an.
EDIT-Anfang:
So hier mal ein solches Bauteil was mir vorschwebt einzubauen:
Hersteller: BTR
Modell: KRA-SR-M8/21
EDIT-Ende:
MfG
ET-SPS
ich möchte mit einer SPS welche digitale 24V DC Ausgänge hat (Spannung 0V oder keine Spannung 24V)
Verbraucher mit 230V AC steuern (Ein/Aus- Schalten).
Wie setzte ich das Fachgerecht um?
Welche Bauteile könnt ihr dafür empfehlen?
Welche Hersteller und welcher Artikelnummer/Bezeichnung für die Bauteile?
Gern sehe ich mir auch ein Musterprojekt als Lehrnbeispiel an.
EDIT-Anfang:
So hier mal ein solches Bauteil was mir vorschwebt einzubauen:
Hersteller: BTR
Modell: KRA-SR-M8/21
EDIT-Ende:
MfG
ET-SPS
- Dateianhänge
-
- BTR - KRA-SR-M8-21.jpg (89.98 KiB) 10160 mal betrachtet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 392
- Registriert: Montag 9. Januar 2012, 08:57
Mit einem Schütz. Gibs extra welche mit 24 V- als Steuerspannung. Damit kann man dann auch 230V~ schalten, durch die galvanische Trennung passiert mit der Steuerspannung nichts. Solltest aber vorher in ein Datenblatt gucken, wegen Öffner/Schliesser/Wechsler, Schalströme/-spanungen usw...
Und vorallem solltest du dir die Frage stellen ob du es dir zutraust und dafür überhaupt geeignet bist das auch Fachmännisch umzusetzen. Nur die Bauteile machens nicht.
Und vorallem solltest du dir die Frage stellen ob du es dir zutraust und dafür überhaupt geeignet bist das auch Fachmännisch umzusetzen. Nur die Bauteile machens nicht.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Donnerstag 25. Oktober 2012, 08:12
Hi,
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Mir ging es hier wirklich um Hersteller und Modell.
Es geht hier mehr um eine vorerst theoretische Betrachtung.
Ich habe Schaltungen mir angesehen da werden
Sokel und Relais von Finder zusammengesteckt und als galvanische Trennung verwendet.
Dann hab ich auch von Phonix Contact (glaub ich war das) gehen die ich glaube als Koppelrelay bezeichnet wurden und auf der Seite einen Aufdruck hatten mit einer Diodenschaltung.
Das alles soll natürlich auf eine Hutschiene montiert werden.
Das mit der elektrischen Fahkraft ist mir klar.
Ich möchte gern mal "Über den Tellerrand sehen" und schauen wie andere das so machen.
Gruß ET-SPS.
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Mir ging es hier wirklich um Hersteller und Modell.
Es geht hier mehr um eine vorerst theoretische Betrachtung.
Ich habe Schaltungen mir angesehen da werden
Sokel und Relais von Finder zusammengesteckt und als galvanische Trennung verwendet.
Dann hab ich auch von Phonix Contact (glaub ich war das) gehen die ich glaube als Koppelrelay bezeichnet wurden und auf der Seite einen Aufdruck hatten mit einer Diodenschaltung.
Das alles soll natürlich auf eine Hutschiene montiert werden.
Das mit der elektrischen Fahkraft ist mir klar.
Ich möchte gern mal "Über den Tellerrand sehen" und schauen wie andere das so machen.
Gruß ET-SPS.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 392
- Registriert: Montag 9. Januar 2012, 08:57
Wenn das die sind die ich denke die du meinst, dann hat das nichts mit der Trennung zu tun. Habe zwar viel in der Aubildung mit den Dinger zu tun gehabt aber ausser eventuelle Kosteneinsparung und Wartungsfreundlichkeit hat das glaub ich keinen Nutzen, zumindest technisch. Auch handelt es sich dabei wirklich um Relais, du solltest also besonders schauen was du damit steuern willst und ob die überhaupt geeignet sind.Sokel und Relais von Finder zusammengesteckt und als galvanische Trennung verwendet.
Sicherlich nur die Freilaufdiode, oder?und auf der Seite einen Aufdruck hatten mit einer Diodenschaltung.
Aber mal davon ab... was willst du mit deiner theoretischen Betrachtung sehen bzw. welche Erkenntniss versuchst du zu gewinnen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Donnerstag 25. Oktober 2012, 08:12
Hi,
so ich habe mal im ersten Post ein Bild angefügt mit einem Koppelrelais was ich mir rausgesucht habe.
Gruß.
so ich habe mal im ersten Post ein Bild angefügt mit einem Koppelrelais was ich mir rausgesucht habe.
Nur SPS lernen hat ja nicht viel Sinn wenn man damit nichts machen kann.xReapeRx hat geschrieben: ... was willst du mit deiner theoretischen Betrachtung sehen bzw. welche Erkenntniss versuchst du zu gewinnen?
Gruß.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 237
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 103
- Registriert: Montag 8. Oktober 2012, 21:48
Man muss halt schauen, was man schalten will (Ohmsche Last, Induktive Last), und wie man diese Betreibt (Tippen, Gelegentliches Schalten, Häufiges Schalten). Stichwort: Gebrauchskathegorie.
Was auch gerne vergessen wird ist die Stromaufnahme des Relais. Ist diese größer als der SPS-Ausgang hergibt, kann es auch zu Problemen kommen ;-)
Was auch gerne vergessen wird ist die Stromaufnahme des Relais. Ist diese größer als der SPS-Ausgang hergibt, kann es auch zu Problemen kommen ;-)