Mit 24V-Digitalem-SPS-Ausgang 230V AC schalten, wie fachgerecht?

in dieses Forum kommt alles, was mit speicherprogrammierbaren Steuerungen zu tun hat
ET-SPS
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Donnerstag 25. Oktober 2012, 08:12

Mit 24V-Digitalem-SPS-Ausgang 230V AC schalten, wie fachgerecht?

Beitrag von ET-SPS »

Hi,

ich möchte mit einer SPS welche digitale 24V DC Ausgänge hat (Spannung 0V oder keine Spannung 24V)
Verbraucher mit 230V AC steuern (Ein/Aus- Schalten).

Wie setzte ich das Fachgerecht um?
Welche Bauteile könnt ihr dafür empfehlen?
Welche Hersteller und welcher Artikelnummer/Bezeichnung für die Bauteile?
Gern sehe ich mir auch ein Musterprojekt als Lehrnbeispiel an.

EDIT-Anfang:
So hier mal ein solches Bauteil was mir vorschwebt einzubauen:

Hersteller: BTR
Modell: KRA-SR-M8/21

Bild
EDIT-Ende:

MfG
ET-SPS
Dateianhänge
BTR - KRA-SR-M8-21.jpg
BTR - KRA-SR-M8-21.jpg (89.98 KiB) 10159 mal betrachtet
xReapeRx
Null-Leiter
Beiträge: 392
Registriert: Montag 9. Januar 2012, 08:57

Beitrag von xReapeRx »

Mit einem Schütz. Gibs extra welche mit 24 V- als Steuerspannung. Damit kann man dann auch 230V~ schalten, durch die galvanische Trennung passiert mit der Steuerspannung nichts. Solltest aber vorher in ein Datenblatt gucken, wegen Öffner/Schliesser/Wechsler, Schalströme/-spanungen usw...

Und vorallem solltest du dir die Frage stellen ob du es dir zutraust und dafür überhaupt geeignet bist das auch Fachmännisch umzusetzen. Nur die Bauteile machens nicht.
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

wie schon geschrieben, das Material ist kein Problem, die Fachgerechte Umsetzung schon ehr.

Ein Eli deines Vertrauens wird dir die Schaltung aufbauen.


OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
ET-SPS
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Donnerstag 25. Oktober 2012, 08:12

Beitrag von ET-SPS »

Hi,

erstmal vielen Dank für die Antworten.

Mir ging es hier wirklich um Hersteller und Modell.
Es geht hier mehr um eine vorerst theoretische Betrachtung.

Ich habe Schaltungen mir angesehen da werden
Sokel und Relais von Finder zusammengesteckt und als galvanische Trennung verwendet.
Dann hab ich auch von Phonix Contact (glaub ich war das) gehen die ich glaube als Koppelrelay bezeichnet wurden und auf der Seite einen Aufdruck hatten mit einer Diodenschaltung.

Das alles soll natürlich auf eine Hutschiene montiert werden.

Das mit der elektrischen Fahkraft ist mir klar.

Ich möchte gern mal "Über den Tellerrand sehen" und schauen wie andere das so machen.

Gruß ET-SPS.
xReapeRx
Null-Leiter
Beiträge: 392
Registriert: Montag 9. Januar 2012, 08:57

Beitrag von xReapeRx »

Sokel und Relais von Finder zusammengesteckt und als galvanische Trennung verwendet.
Wenn das die sind die ich denke die du meinst, dann hat das nichts mit der Trennung zu tun. Habe zwar viel in der Aubildung mit den Dinger zu tun gehabt aber ausser eventuelle Kosteneinsparung und Wartungsfreundlichkeit hat das glaub ich keinen Nutzen, zumindest technisch. Auch handelt es sich dabei wirklich um Relais, du solltest also besonders schauen was du damit steuern willst und ob die überhaupt geeignet sind.
und auf der Seite einen Aufdruck hatten mit einer Diodenschaltung.
Sicherlich nur die Freilaufdiode, oder?

Aber mal davon ab... was willst du mit deiner theoretischen Betrachtung sehen bzw. welche Erkenntniss versuchst du zu gewinnen?
ET-SPS
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Donnerstag 25. Oktober 2012, 08:12

Beitrag von ET-SPS »

Hi,

so ich habe mal im ersten Post ein Bild angefügt mit einem Koppelrelais was ich mir rausgesucht habe.
xReapeRx hat geschrieben: ... was willst du mit deiner theoretischen Betrachtung sehen bzw. welche Erkenntniss versuchst du zu gewinnen?
Nur SPS lernen hat ja nicht viel Sinn wenn man damit nichts machen kann. ;)

Gruß.
Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Beitrag von langer »

Es gibt auch SPSen die direkt die 230V schalten können
Strommensch
Null-Leiter
Beiträge: 237
Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18

Beitrag von Strommensch »

Hallo ET-SPS,

was lernst du denn genau?

Gruß Strommensch
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

der Kontakt des Relais ist nicht für alle Lasten geeignet.

Was soll den geschaltet werden..

OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
nikilouder
Null-Leiter
Beiträge: 103
Registriert: Montag 8. Oktober 2012, 21:48

Beitrag von nikilouder »

Man muss halt schauen, was man schalten will (Ohmsche Last, Induktive Last), und wie man diese Betreibt (Tippen, Gelegentliches Schalten, Häufiges Schalten). Stichwort: Gebrauchskathegorie.

Was auch gerne vergessen wird ist die Stromaufnahme des Relais. Ist diese größer als der SPS-Ausgang hergibt, kann es auch zu Problemen kommen ;-)
Antworten