Fernwartung SPS

Beitrag von Strommensch »

Hallo Miteinander,

Bei uns im Betrieb soll für eine S7/400 mit einem CP443-1 eine Fernwartung eingerichtet werden. Gemäss Aussage des Programmierer's ist das "kein Probelm" man müsste einfach nur im CP ein Gateway hinterlegen. Das haben wir gemeinsam probiert, aber ohne Erfolg, da die Steuerung (140. ...einen andern IP-Bereich nutzt als das Firmen Netzwerk (192. ...).
Wie kann man so etwas sinvoll lösen?

gruss Strommensch
Benutzeravatar
Steffen
Beiträge: 794
Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
Wohnort: Speyer
Kontaktdaten:

Beitrag von Steffen »

Hallo Strommensch,

ist es möglich Die IP adresse des Gateways zu ändern?

Gruß Steffen
Strommensch
Null-Leiter
Beiträge: 237
Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18

Beitrag von Strommensch »

Hallo Steffen,

leider bin ich in dem Bereich IT nicht so bewandert, was heisst das genau den IP-Breich des Gateway's ändern? Ich habe es so verstanden das die Steuerung intern den IP-Adressenbreich 140. ... ... verwendet und unser Firmennetzwerk halt den Bereich 192. ... ... und deshalb kann man von der einen "Ebene" nicht auf die andere.

gruss Strommensch
HeizeR
Null-Leiter
Beiträge: 14
Registriert: Donnerstag 9. August 2012, 08:38

Beitrag von HeizeR »

Hallo

Hängt an der SPS sonst noch etwas ausser der Fernwartung?
Wenn nein, ändere doch einfach die IP Adresse der SPS,
um sie im selben Subnetz zu haben.

Gruß
Timo
Strommensch
Null-Leiter
Beiträge: 237
Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18

Beitrag von Strommensch »

Hallo HeizeR,

Ja, zwei Visualisierungs PC's hängen da noch dran. Aber theoretisch wäre das denkbar, das Problem: die IP-Vergabe fällt in das Hoheitsgebiet der IT-Abteilung, da hat der Elektriker nichts zu melden.

gruss Strommensch
Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Beitrag von langer »

Wir haben mit den EDV- Menschen gesprochen und einen IP- Bereich gestellt bekommen, den wir für unsere SPS- Anwendungen frei nutzen können.

LG Dirk
Strommensch
Null-Leiter
Beiträge: 237
Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18

Beitrag von Strommensch »

Hallo langer,

Das ist bei und auch so, wir haben halt den Bereich 140. ... ... für die Steuerungen zugewiesen bekommen, aber das harmoniert nicht mit dem Netz (192. ... ...) das benutzt wird wenn man von "aussen" kommt, z.b wenn der Programmiere von zu Hause oder vom seinem Büro auf die Steuerung zugreifen will.

gruss Strommensch
Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Beitrag von langer »

Wenn das Firmennetzwerk im Bereich 192. xxx angelegt ist, dann müssen euch die EDV- Menschen für die SPSen auch IPs mit 192. xxx zur Verfügung stellen, wenn nicht, kannste das vergessen.
Strommensch
Null-Leiter
Beiträge: 237
Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18

Beitrag von Strommensch »

Hallo langer,

Danke für die Antwort, das wir allerdings schwierig, da der IP-Bereich nicht erst seit gestern Existiert und schon diverse Anlagen mit dem Bereich 140. ... ... installiert worden sind. Damals hat wohl noch niemand daran gedacht was das für Probleme mit sich bringen könnte.

gruß Strommensch
elo22
Null-Leiter
Beiträge: 640
Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
Kontaktdaten:

Beitrag von elo22 »

langer hat geschrieben:Wenn das Firmennetzwerk im Bereich 192. xxx angelegt ist, dann müssen euch die EDV- Menschen für die SPSen auch IPs mit 192. xxx zur Verfügung stellen, wenn nicht, kannste das vergessen.
Wie wäre es mit einem zusätzlichen Router?

Lutz