Hallo.
Wir haben bei einem Kunden das Fernschalt- und Steuergerät TCR Easy Plus von Rutenbeck vorgesehen. Im Grunde kann es alles was der Kunde verlangt. 2 verschiedene Anlagen (Lüftungs- und Klimaanlage) bei einer Störung per analogen Telefonanschluß melden. Es kann auch ein potentialfreier Kontakt per Fernabfrage ein- und ausgeschaltet werden. Zum Beispiel um eine Pumpe oder Licht zu schalten.
http://www.rutenbeck.de/fileadmin/user_ ... 20Plus.pdf
Allerdings gibt es ein Problem. Es gibt nur die Möglichkeit 2 Telefonnummern pro Störungsmeldung zu hinterlegen. Der Kunde möchte aber 4-5 Nummern haben, damit nacheinander sein Privatanschluß, sein Büro, sein Handy, sein Hausmeister und zum Schluß wir als Elektrofachbetrieb angerufen werden. Der der das Gespräch annimmt ist somit der Störungsempfänger.
Unser Kunde kennt das von seiner Heizung zuhause. Die Heizungsanlage ist von Viessmann (?) . Dort wurden 5 Telefonnummern hinterlegt. Das Gerät funktioniert aber nur über den internen Heizungsbus. Also können wir es nicht für unsere Funktion fremdnutzen.
Hat jemand von Euch eine Idee oder schonmal ein ähnliches Problem gelöst? Der Kunde hat an der Stelle wo die Meldeeinheit installiert werden soll, nur einen analogen Telefonanschluß mit 2 Drähten, will auch keine Zusatzkosten mit einem GSM-Gerät und einem zusätzlichen Mobilfunkvertrag.
Michael
Alternative zu Rutenbeck TCR Easy Plus ?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 58
- Registriert: Freitag 16. August 2013, 08:39
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 445
- Registriert: Dienstag 2. April 2013, 16:18
Alternative als TWG
Hallo!
Suche mal nach WG-440 von Auerswald, kann aber max. nur 4 Rufnummern, aber dafür mehrmals bei Bedarf.
MfG
Suche mal nach WG-440 von Auerswald, kann aber max. nur 4 Rufnummern, aber dafür mehrmals bei Bedarf.