Alternative zu Rutenbeck TCR Easy Plus ?

Antworten
iponm32
Null-Leiter
Beiträge: 58
Registriert: Freitag 16. August 2013, 08:39

Alternative zu Rutenbeck TCR Easy Plus ?

Beitrag von iponm32 »

Hallo.

Wir haben bei einem Kunden das Fernschalt- und Steuergerät TCR Easy Plus von Rutenbeck vorgesehen. Im Grunde kann es alles was der Kunde verlangt. 2 verschiedene Anlagen (Lüftungs- und Klimaanlage) bei einer Störung per analogen Telefonanschluß melden. Es kann auch ein potentialfreier Kontakt per Fernabfrage ein- und ausgeschaltet werden. Zum Beispiel um eine Pumpe oder Licht zu schalten.
http://www.rutenbeck.de/fileadmin/user_ ... 20Plus.pdf

Allerdings gibt es ein Problem. Es gibt nur die Möglichkeit 2 Telefonnummern pro Störungsmeldung zu hinterlegen. Der Kunde möchte aber 4-5 Nummern haben, damit nacheinander sein Privatanschluß, sein Büro, sein Handy, sein Hausmeister und zum Schluß wir als Elektrofachbetrieb angerufen werden. Der der das Gespräch annimmt ist somit der Störungsempfänger.

Unser Kunde kennt das von seiner Heizung zuhause. Die Heizungsanlage ist von Viessmann (?) . Dort wurden 5 Telefonnummern hinterlegt. Das Gerät funktioniert aber nur über den internen Heizungsbus. Also können wir es nicht für unsere Funktion fremdnutzen.

Hat jemand von Euch eine Idee oder schonmal ein ähnliches Problem gelöst? Der Kunde hat an der Stelle wo die Meldeeinheit installiert werden soll, nur einen analogen Telefonanschluß mit 2 Drähten, will auch keine Zusatzkosten mit einem GSM-Gerät und einem zusätzlichen Mobilfunkvertrag.

Michael
Sauwetter
Null-Leiter
Beiträge: 445
Registriert: Dienstag 2. April 2013, 16:18

Alternative als TWG

Beitrag von Sauwetter »

Hallo!

Suche mal nach WG-440 von Auerswald, kann aber max. nur 4 Rufnummern, aber dafür mehrmals bei Bedarf.

MfG
Man kann Versicherungen manches vorwerfen, aber schadenfroh sind sie nicht.
meisterglücklich
Null-Leiter
Beiträge: 1665
Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
Wohnort: Berlin

Beitrag von meisterglücklich »

Unabhängig davon, daß das Gerät aus Cremlingen tatsächlich eine Alternative ist, hätte ich nicht gedacht, daß diese Firma mit gewissen Alleinstellungsmerkmalen auch eine gesteuerte Forenwerbung bucht...
Sauwetter
Null-Leiter
Beiträge: 445
Registriert: Dienstag 2. April 2013, 16:18

Beitrag von Sauwetter »

Was hat das mit Werbung zu tun, der link von Rutenbeck hat dich nicht gestört?
Man kann Versicherungen manches vorwerfen, aber schadenfroh sind sie nicht.
iponm32
Null-Leiter
Beiträge: 58
Registriert: Freitag 16. August 2013, 08:39

Beitrag von iponm32 »

Danke für den Tipp mit Auerswald. Das WG 440 gibt es zwar nicht mehr, aber dafür das WG 640. Erfüllt aber genau den Zweck den unser Kunde wünsch.

Durch die Temperaturmessung hätte ich eventuell auch noch eine weitere Idee, wie der Kunde noch ein paar Dinge mehr aus dem Gerät holen kann.

Michael