Hi,
es ist korrekt, dass die Klammer fehlt. Aber wenn diese richtig sitzen würde, so wie ich es gerechnet habe, dann kommt meiner Meinung nach 5,57A heraus.
es ist korrekt, dass die Klammer fehlt. Aber wenn diese richtig sitzen würde, so wie ich es gerechnet habe, dann kommt meiner Meinung nach 5,57A heraus.
Ich habe verschiedene Interpretationen Deiner Formel getestet und kam nie auf den Wert 5,57 A.
Nur dann, wenn ich die Spitzenwerte durch wurzel(2) teilte und dann die Formel angewandt habe, dann stimmte das Ergebnis.
In Deiner Formel kam - soweit ich das sehe - nirgendwo wurzel(2) vor.
mit etwas Mühe habe ich eine grafische Zusammenstellung des Problems
erstellt. (mit Hilfe des Programms "GeoGebra")
Ein Bild sagt mehr...usw.
Die Maßstäbe snd angepasst dem Umfang des Zeichenblattes, aber immer
im Verhältnis korrekt
Die erste Kurve stellt den Gesamtstrom i (t) dar, wie er sich aus der Summe
ergibt.
Die 2.Kurve stellt die Spannung dar. Darunter angeordnet die Grundwelle des
Stromes gemeinsan mit der Spannung. Und darunter das Ergebnis p= u * i
In der weiteren Folge Spannung mit der 3. Oberwelle des Stromes, sowie
die Leistung im zeitlichen Verlauf.
Und schließlich die 5. Oberwelle des Stromes (cos- Funktion !?) samt Spannung. Daraus folgend die Leistung.
Man erkennt gleich, dass im Mittel eine positive Leistung nur erzielt wird in der Grundwelle, während die anderen Leistungen im Mittel jeweils Null ergeben,
somit "Blindleistuingen" genannt werden, obwohl kein Austausch mit irgendwelchen Energiespeichern erfolgt. (Verzerrungs- Blindleistung).