Mit- Gegen- Nullsystem
Mit- Gegen- Nullsystem
Hallo Forum,
ich habe mal wieder eine Frage.
Was muss ich mir im Drehstromsystem unter einem Mit-, Gegen-, Nullsystem vorstellen.
Gruß
Alois
ich habe mal wieder eine Frage.
Was muss ich mir im Drehstromsystem unter einem Mit-, Gegen-, Nullsystem vorstellen.
Gruß
Alois
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin Alois,
Oberwellen sind ja nichts anderes als "fremde Frequenzen" in einer Grundfrequenz.
Im öffentlichen 50Hz Netz bildet logischerweise die 50Hz Grundsystem.
Alle vielfachen ( Oberwellen ) die den gleichen Drehsinn haben wie das Grundsystem, wird dann Mitsystem genannt ( 4,7,10..´te ).
Entgegen gesetzte Drehrichtungen bremsen den eigendlichen Drehsinn, sind also gegenläufig ( Gegensystem 2,5,8,11..´te).
Oberwellen die kein Drehsystem bilden werden Nullsystem genannt.
Das sind die "netten" Oberwellen die sich im Sternpunkt summieren ( 3,6,9..´te ).
Grüße OW
PS: dieser Effekt bremst bzw. beschleunigt Drehstrom-Motoren wirklich..
Oberwellen sind ja nichts anderes als "fremde Frequenzen" in einer Grundfrequenz.
Im öffentlichen 50Hz Netz bildet logischerweise die 50Hz Grundsystem.
Alle vielfachen ( Oberwellen ) die den gleichen Drehsinn haben wie das Grundsystem, wird dann Mitsystem genannt ( 4,7,10..´te ).
Entgegen gesetzte Drehrichtungen bremsen den eigendlichen Drehsinn, sind also gegenläufig ( Gegensystem 2,5,8,11..´te).
Oberwellen die kein Drehsystem bilden werden Nullsystem genannt.
Das sind die "netten" Oberwellen die sich im Sternpunkt summieren ( 3,6,9..´te ).
Grüße OW
PS: dieser Effekt bremst bzw. beschleunigt Drehstrom-Motoren wirklich..
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Hallo Oberwelle,
hier mal ein Bild mit kurzem Text.
[ATTACH]5673[/ATTACH]
http://www.fh-oow.de/fbi/we/el/eg/DOWNL ... hstrom.pdf
Gruß
Alois
hier mal ein Bild mit kurzem Text.
[ATTACH]5673[/ATTACH]
http://www.fh-oow.de/fbi/we/el/eg/DOWNL ... hstrom.pdf
Gruß
Alois
- Dateianhänge
-
- mit_gegen_nullsystem.jpg (17.76 KiB) 24174 mal betrachtet
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Hallo Alois,
eine unsymetrie aufgrund der Phasenlage könnte ich mit noch vorstellen, wenn beim Motor der "Magnetische Fluß" zu früh anliegt wird zusätzlich gebremst..
Aber bei Spannungsunsymetrie ??
Grüße OW
PS: obwohl, je mehr ich darüber nachdenke.. eine Spannungsunsymetrie verursacht ja auch eine Winkelverschiebung, bei offenen Sternpunkt !?
Aber einmal ( Phasen ) in ein Mitsystem und einmal in ein Gegensystem ??!
eine unsymetrie aufgrund der Phasenlage könnte ich mit noch vorstellen, wenn beim Motor der "Magnetische Fluß" zu früh anliegt wird zusätzlich gebremst..
Aber bei Spannungsunsymetrie ??
Grüße OW
PS: obwohl, je mehr ich darüber nachdenke.. eine Spannungsunsymetrie verursacht ja auch eine Winkelverschiebung, bei offenen Sternpunkt !?
Aber einmal ( Phasen ) in ein Mitsystem und einmal in ein Gegensystem ??!
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Hallo Oberwelle,
inzwischen ist mir das ganze etwas klarer geworden.
Man versucht die unsymmetrischen Spannungen, oder die unsymmetrischen Ströme so zu zerlegen, dass sich die drei symmetrischen Systeme ergeben. Damit kann diese unsymmetrischen Spannungen oder Ströme mit Hilfe von Matrizen berechnen.
Das Zeigerdiagramm zeigt sehr schön, dass sich die symmetrischen Komponenten (Mitsystem, Gegensystem und Nullsystem) bei geometrischer Addition zu den unsymmetrischen Spannungen oder Strömen zusammen setzen.
Gruß
Alois
inzwischen ist mir das ganze etwas klarer geworden.
Man versucht die unsymmetrischen Spannungen, oder die unsymmetrischen Ströme so zu zerlegen, dass sich die drei symmetrischen Systeme ergeben. Damit kann diese unsymmetrischen Spannungen oder Ströme mit Hilfe von Matrizen berechnen.
Das Zeigerdiagramm zeigt sehr schön, dass sich die symmetrischen Komponenten (Mitsystem, Gegensystem und Nullsystem) bei geometrischer Addition zu den unsymmetrischen Spannungen oder Strömen zusammen setzen.
Gruß
Alois