Hallo jf27el,
im Anhang eine Aufgabe die im ersten Schritt nach dem Knotenpotentialverfahren gelöst ist.
Wie das Gleichungssystem aufgestellt wird steht hier:
http://www.diesteckdose.net/forum/showp ... ostcount=6
Zunächst die Aufgabe:
[ATTACH]4340[/ATTACH]
Und hier die Lösung:
[ATTACH]4341[/ATTACH]
Beachte:
Nur die ersten beiden Zeilen sind das beschriebene Verfahren.
Mit der zweiten Zeile hat man schon die Verlagerungsspannung UNM
Gruß
Alois
Knotenpotentialverfahren
Knotenpotentialverfahren
- Dateianhänge
-
- Loes_EGIII_Aufg_1_Ueb1_1.jpg (134.15 KiB) 2102 mal betrachtet
-
- Aufgabe1_EG3_Ueb1.jpg (40.82 KiB) 2041 mal betrachtet