Drehstrom - Stern und Dreieck
Drehstrom - Stern und Dreieck
Hi,
ich habe mal wieder eine Drehstromaufgabe gerechnet. Ich denke Sie müsste stimmen, da ich ja in den letzten 2 Tagen einiges gelernt habe (denk ich zumindest mal ^^).
Wäre nett wenn ihr dazu was schreiben könntet obs stimmt oder ob meine Überlegungen richtig sind (ich habe unter jede Rechnung geschrieben was ich mir dabei gedacht habe).
Danke Gruß Thomas
ich habe mal wieder eine Drehstromaufgabe gerechnet. Ich denke Sie müsste stimmen, da ich ja in den letzten 2 Tagen einiges gelernt habe (denk ich zumindest mal ^^).
Wäre nett wenn ihr dazu was schreiben könntet obs stimmt oder ob meine Überlegungen richtig sind (ich habe unter jede Rechnung geschrieben was ich mir dabei gedacht habe).
Danke Gruß Thomas
- Dateianhänge
-
- Teil b, c, d, e.PNG (36.97 KiB) 4925 mal betrachtet
-
- Teil a.PNG (4.31 KiB) 4933 mal betrachtet
-
- Aufgabenstellung.PNG (68.98 KiB) 4955 mal betrachtet
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
zu a.)
Achtung Fangfrage
Es wurde geschrieben "Dreieckschaltung" !! Da gibt es keinen "N" !
Somit passt deine Skizze nicht !
b.) stimmt... aber Skizziere dazu mal das Dreieck
c.) stimmt fast.. auch wenn es keine Symetrische Last ist, würde auf dem "N" nichts fließen..
d.) stimmt, aber falsch gerechnet.. da die 20 Ohm schon verkehrt sind, aber die 230V auch, passt es wieder ...
e.) jetzt kommt dein Fehler ( 20 Ohm ) voll zum tragen...
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, bist aber nahe dran..
.
zu a.)
Achtung Fangfrage
Es wurde geschrieben "Dreieckschaltung" !! Da gibt es keinen "N" !
Somit passt deine Skizze nicht !
b.) stimmt... aber Skizziere dazu mal das Dreieck
c.) stimmt fast.. auch wenn es keine Symetrische Last ist, würde auf dem "N" nichts fließen..
d.) stimmt, aber falsch gerechnet.. da die 20 Ohm schon verkehrt sind, aber die 230V auch, passt es wieder ...
e.) jetzt kommt dein Fehler ( 20 Ohm ) voll zum tragen...
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, bist aber nahe dran..
.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Genau !KnockDown hat geschrieben:..OK wenn es eine Sternschaltung wäre, wäre es dann richtig wenn man davon ausgehen würde, dass es in Aufgabenstellung e) eine Sternschaltung berechnet werden soll?...
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
KORRIGIERT
Hi,
so ich habs jetzt nochmal neu gerechnet und diesmal so wie es die Aufgabenstellung verlangt ^^.
Stimmt die Aufgabe so? Vorallem auch mit den Beträgen die ich da hingeschrieben habe.
Danke!
Gruß Thomas
Hi,
so ich habs jetzt nochmal neu gerechnet und diesmal so wie es die Aufgabenstellung verlangt ^^.
Stimmt die Aufgabe so? Vorallem auch mit den Beträgen die ich da hingeschrieben habe.
Danke!
Gruß Thomas
- Dateianhänge
-
- Teil b, c, d, e.PNG (12.81 KiB) 4921 mal betrachtet
-
- Drehstrom Dreieck Teil a.PNG (10.83 KiB) 5103 mal betrachtet