Drehstrom - Aufgabe
Drehstrom - Aufgabe
Hi,
ich habe mich in einem anderen Thread darüber Informiert ob ich die Spannungen richtig eingezeichnet habe. Jetzt habe ich die Aufgabe mal gerechnet.
Ist sie richtig?
ich habe mich in einem anderen Thread darüber Informiert ob ich die Spannungen richtig eingezeichnet habe. Jetzt habe ich die Aufgabe mal gerechnet.
Ist sie richtig?
- Dateianhänge
-
- 310805-5.PNG (97.58 KiB) 5118 mal betrachtet
-
- 003.PNG (12.28 KiB) 4939 mal betrachtet
-
- 002.PNG (11.56 KiB) 4939 mal betrachtet
-
- 001.PNG (11.93 KiB) 5262 mal betrachtet
Alois hat geschrieben:Hallo KO,
ich meine, dss Du einen Zeichenfehler gemacht hast.
Wenn IC = -30° und IL = 30°, dann stimmt der Winkel für IL nicht!
Woher der Strom IN1 kommt wüsste ich auch gerne!
Gruß
Alois
Meinst du die Winkel sind falsch in der Zeichnung? Wenn ja, ich habe das nicht genau gezeichnet, da man das in Paint nicht genau zeichnen kann.
Alois hat geschrieben:Hallo KO,
über Deine Lösung musst Du noch mal nachdenken. Da ist einiges falsch!
IL1 ist z.B. nicht 400V/20 Ohm
Gruß
Alois
Warum ist IL1 nicht 400 V/20 Ohm? Es liegen doch dort 400 Ohm an dem R an. Wie wäre es richtig oder gib mir bitte einen Tipp. Ich habe schon versucht mir das Thema anzueignen, aber bei den Dreieckschaltungen klappt es nicht so recht.
Danke
Gruß KnockDown
Hallo KO,
der Strom IL1 setzt sich zusammen aus dem Strom der über R1 und R3 fließt.
Kirchhoff 1 Summe I in einem Knoten ist Null!
Dabei sind die Ströme über R1 und R3 Phasenverschoben. Das muss berücksichtigt werden!
Dieser Beitrag dürfte aufschlussreich sein!
http://www.diesteckdose.net/forum/showp ... ostcount=9
Was Du ausgerechnet hast ist der Strom über R1! Wobei UL1N nicht die Spannung von L1 nach N gemessen ist. Die ist nur 230V!
Gruß
Alois
der Strom IL1 setzt sich zusammen aus dem Strom der über R1 und R3 fließt.
Kirchhoff 1 Summe I in einem Knoten ist Null!
Dabei sind die Ströme über R1 und R3 Phasenverschoben. Das muss berücksichtigt werden!
Dieser Beitrag dürfte aufschlussreich sein!
http://www.diesteckdose.net/forum/showp ... ostcount=9
Was Du ausgerechnet hast ist der Strom über R1! Wobei UL1N nicht die Spannung von L1 nach N gemessen ist. Die ist nur 230V!
Gruß
Alois
Hallo KO,
ehe Du losrechnest musst Du Dir über die Winkel im klaren sein, sonst wird das nichts.
Offenbar hast Du die Lösungen der Aufgaben vorliegen, denn bei der ersten Berechnung des Stromes kommt der richtige Betrag heraus - trotz falscher Formel -.
Nach meiner Berechnung müsste der Strom im Leiter L1 20 A betragen der Winkel wäre 90°.
Für IL2 und IL3 müßte von den ohmchen Widerständen herrührend der gleiche Wert herauskommen. Bei IL2 wäre der Winkel -30° und bei IL3 = -150°
Die Ströme Über C und L müssten noch dazu addiert werden.
Mir ist immer noch schleierhaft, woher IN1 kommen soll. Vielleicht klärt mich mal jemand auf!
Gruß
Alois
Ps. die errechnete Wirkleistung stimmt. Das ist die Leistung, die ein Durchlauferhitzer bringt!
ehe Du losrechnest musst Du Dir über die Winkel im klaren sein, sonst wird das nichts.
Offenbar hast Du die Lösungen der Aufgaben vorliegen, denn bei der ersten Berechnung des Stromes kommt der richtige Betrag heraus - trotz falscher Formel -.
Nach meiner Berechnung müsste der Strom im Leiter L1 20 A betragen der Winkel wäre 90°.
Für IL2 und IL3 müßte von den ohmchen Widerständen herrührend der gleiche Wert herauskommen. Bei IL2 wäre der Winkel -30° und bei IL3 = -150°
Die Ströme Über C und L müssten noch dazu addiert werden.
Mir ist immer noch schleierhaft, woher IN1 kommen soll. Vielleicht klärt mich mal jemand auf!
Gruß
Alois
Ps. die errechnete Wirkleistung stimmt. Das ist die Leistung, die ein Durchlauferhitzer bringt!
Hi Alois,
danke für deine Hilfe! Also ich habe mir jetzt den Beitrag durchgelesen und nochmal ein paar Seiten in einem ET-Buch.
Ja stimmt, jetzt wo du es sagst ist es logisch dass es sich um einen Konten handelt, in den 3 Ströme hinein/hinaus fließen.
Ich habe mir jetzt folgendes überlegt (siehe Anhang).
Ich glaube das stimmt jetzt auch nicht Was mache ich falsch?
Anmerkung: Ne ich habe keine Musterlösung sonst würde ich es aus dieser "lernen" Ich habe die Aufgabe aber schon paar mal gerechnet. Ich rechne auch mit einem Taschenrechner der Komplex rechnen kann. Erst wenn mal der Aufbau stimmt, werde ich das mit der Hand rechnen, sonst dauert das immer so lange bis ich das gerechnet habe, da ich viele Aufgaben zur Übung rechne.
Danke für die Hilfe!
danke für deine Hilfe! Also ich habe mir jetzt den Beitrag durchgelesen und nochmal ein paar Seiten in einem ET-Buch.
Ja stimmt, jetzt wo du es sagst ist es logisch dass es sich um einen Konten handelt, in den 3 Ströme hinein/hinaus fließen.
Ich habe mir jetzt folgendes überlegt (siehe Anhang).
Ich glaube das stimmt jetzt auch nicht Was mache ich falsch?
Anmerkung: Ne ich habe keine Musterlösung sonst würde ich es aus dieser "lernen" Ich habe die Aufgabe aber schon paar mal gerechnet. Ich rechne auch mit einem Taschenrechner der Komplex rechnen kann. Erst wenn mal der Aufbau stimmt, werde ich das mit der Hand rechnen, sonst dauert das immer so lange bis ich das gerechnet habe, da ich viele Aufgaben zur Übung rechne.
Danke für die Hilfe!
- Dateianhänge
-
- dreieck neu gerechnet.PNG (14.21 KiB) 4899 mal betrachtet