Diese Quelle habe das Alpahbet A{a;b;c;d;e;f} mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten p(A)=(0,1;0,15;0,20;0,25;0,15;0,15)
a) Ermitteln sie die Entropie dieser Quelle.
b) nun sollen nur noch 4 unterschiedliche Werte übertragen werden. Dabei soll die Entropie möglichst groß werden. Welche Werte würden sie wie zusammenfassen? Geben sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für die neune Werte an und berechnen sie die neue Entropie.
c)
Welche quelle nutzt ihre maximale verfügbare Entropie besser aus, die aus Aufgabeteil (a) oder die aus teil (b)
Lösung:
a)
[ATTACH]10828[/ATTACH]
b)
0,1+0,15+0,15=0,4
0,2
0,25
0,15
[ATTACH]10829[/ATTACH]
c)
a.H_max=ld(von a)=ld(6)=2,585 bit
2,585-2,528=0,06
b.H_max=ld(von b)=ld(4)=2 bit
2-1,903 =0,097
Die Aufgabe a nutzt die maximale Entropie besser aus.
Danke
Informationstheorie (fragen zu Aufgabe)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 21
- Registriert: Montag 17. Juni 2013, 18:01
Informationstheorie (fragen zu Aufgabe)
- Dateianhänge
-
- b).png (1.69 KiB) 19612 mal betrachtet
-
- a).png (1.85 KiB) 19612 mal betrachtet
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin PeterPan,
binde die Bilder bitte als Anhang ein.
Gruß Olaf
binde die Bilder bitte als Anhang ein.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794