Hallo zusammen,
Ich sitze seit 2 Tagen vor dieser Aufgabe und weiß einfach nicht wie mein Prof auf 26,8 mH kommt.
Für Rm1 = Rm2 bekomme ich 69,6 *10^3 A*V^-1*s^-1 heraus
und für Rm3 = 99,5 * 10^3 A*V^-1*s^-1
dadurch bekomme ich dann ein Rmges ca 1/3 vom Sollwert.
Der Sollwert von Rmges sollte 373*10^3 A*V^-1*s^-1 sein.
Nach L=N^2/Rmges und eben Rmges = N^2/L
[ATTACH]10456[/ATTACH]
Stimmt da meine Angbe nicht oder vergess ich einfach immer etwas zu berücksichtigen?
Bin um jede Hilfe dankbar
Gruß Gudii
verzweigter magnetischer Kreis mit 2 Spulen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Montag 18. Januar 2016, 16:36
verzweigter magnetischer Kreis mit 2 Spulen
- Dateianhänge
-
- Aufgabe klein.png (64.33 KiB) 21340 mal betrachtet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Hallo Gudii
für Rm3 bekomme ich denselben Wert raus wie du. Der scheint
schon mal zu stimmen.
Aber bei Rm1 und Rm2 errechne ich einen deutlich größeren.
(muss ja so sein, da wie Etrick anmerkte, dort die größeren Längen sind).
Rechne doch bitte hier mal vor, wie du auf Rm1 und Rm2 kommst.
Dann können wir weiter sehen.
Und noch eins. Der Begriff "Sollwert" gehört in die Regelungstechnik,
hier wäre der Begriff " Lösungswert" oder "Ergebnis" besser geignet
und würde keine Verwirrung stiften.
Gruß
melange
für Rm3 bekomme ich denselben Wert raus wie du. Der scheint
schon mal zu stimmen.
Aber bei Rm1 und Rm2 errechne ich einen deutlich größeren.
(muss ja so sein, da wie Etrick anmerkte, dort die größeren Längen sind).
Rechne doch bitte hier mal vor, wie du auf Rm1 und Rm2 kommst.
Dann können wir weiter sehen.
Und noch eins. Der Begriff "Sollwert" gehört in die Regelungstechnik,
hier wäre der Begriff " Lösungswert" oder "Ergebnis" besser geignet
und würde keine Verwirrung stiften.
Gruß
melange
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Montag 18. Januar 2016, 16:36
zuerst danke für die schnellen Antworten.
Ich habe es mit der Formel Rm= l / (μ * A) berechnet.
Ich habe jetzt aber meinen Fehler gefunden. Ich habe für Rm1 und Rm2 15cm+15cm+5cm genommen und nicht nur die 15cm.
Wenn ich jetzt nur mit den 15 cm Länge rechne kommt ca 289000 A*V^-1*s^-1 raus.
und mit Rm1+ Rm2||Rm3 hab ich jetzt die 373000 A*V^-1*s^-1 bekommen.
Dummer Leichtsinnsfehler:schimpf:
Okay danke melange. Werde ich mir merken.
Ich habe es mit der Formel Rm= l / (μ * A) berechnet.
Ich habe jetzt aber meinen Fehler gefunden. Ich habe für Rm1 und Rm2 15cm+15cm+5cm genommen und nicht nur die 15cm.
Wenn ich jetzt nur mit den 15 cm Länge rechne kommt ca 289000 A*V^-1*s^-1 raus.
und mit Rm1+ Rm2||Rm3 hab ich jetzt die 373000 A*V^-1*s^-1 bekommen.
Dummer Leichtsinnsfehler:schimpf:
Okay danke melange. Werde ich mir merken.