Leerlaufspannung berechnen
Hallo SelteneE,
Gruß
Alois
Ist mit UL die Spannung UAB gemeint?Ich habe bereits versucht, UL über 2 verschiedene Wege zu ermitteln.
Der Ansatz ist richtig. Wie lautet denn das Ergebnis?Andererseits solle man doch das Netzwerk jeweils mit einer Spannungsquelle berechnen, indem man die zweite Spannungsq. kurzschließt. Wenn man das für alle beide Spq. gemacht hat kann man die per Superposition addieren? Egal was ich mache, ich komme jedoch nicht aufs Ergebnis
Gruß
Alois
Hier noch die Spannung UAB aus Sicht der beiden Quellen
[ATTACH]9702[/ATTACH]
[ATTACH]9701[/ATTACH]
Wenn Du Schwierigkeiten hast aus den Bildern zu erkennen welche Widerstände in Reihe und welche parallel geschaltet sind, dann hilft umzeichnen.
Gruß
Alois
[ATTACH]9702[/ATTACH]
[ATTACH]9701[/ATTACH]
Wenn Du Schwierigkeiten hast aus den Bildern zu erkennen welche Widerstände in Reihe und welche parallel geschaltet sind, dann hilft umzeichnen.
Gruß
Alois
- Dateianhänge
-
- SelteneE2.jpg (76.98 KiB) 22512 mal betrachtet
-
- SelteneE3.jpg (74.49 KiB) 22510 mal betrachtet
Manchmal hilft es die Schaltung umzuzeichnen (hier eigentlich nicht nötig)
[ATTACH]9703[/ATTACH]
[ATTACH]9705[/ATTACH]
Nach dem Umzeichnen rechnet man Schritt für Schritt den Rgesamt und danach umgekehrt die Ströme und Spannungen. Anschließend kommt die Supersposition.
Mein Weg für UAB1:
R45 = R4+R5 = R45
R345 = 1/(1/R3+1/R45)
R2345 = 1/(1/R2+1/R3+1/R45)
Rgesamt1 = R2345+R1
Iges = U1/Rges1
Zweimal Stromteilerregel anwenden:
I345 = Igesamt * R1/(R345+R1)
I45 = I345 * R45/(R3+R45)
UAB1 = I45 * R5
UAB2 geht genau so, man muss nur die Widerstände R1 und R2 vertauschen
UAB = UAB1 + UAB2
Natürlich alles wie beim Lotto ohne Gewähr ;-)
Gruß
Alois
Geändert nach dem berechtigten Einwand von SeltenE!
[ATTACH]9703[/ATTACH]
[ATTACH]9705[/ATTACH]
Nach dem Umzeichnen rechnet man Schritt für Schritt den Rgesamt und danach umgekehrt die Ströme und Spannungen. Anschließend kommt die Supersposition.
Mein Weg für UAB1:
R45 = R4+R5 = R45
R345 = 1/(1/R3+1/R45)
R2345 = 1/(1/R2+1/R3+1/R45)
Rgesamt1 = R2345+R1
Iges = U1/Rges1
Zweimal Stromteilerregel anwenden:
I345 = Igesamt * R1/(R345+R1)
I45 = I345 * R45/(R3+R45)
UAB1 = I45 * R5
UAB2 geht genau so, man muss nur die Widerstände R1 und R2 vertauschen
UAB = UAB1 + UAB2
Natürlich alles wie beim Lotto ohne Gewähr ;-)
Gruß
Alois
Geändert nach dem berechtigten Einwand von SeltenE!
- Dateianhänge
-
- SelteneE5.jpg (49.24 KiB) 22510 mal betrachtet
-
- SelteneE4.jpg (65.42 KiB) 22511 mal betrachtet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 9
- Registriert: Samstag 2. Mai 2015, 22:21
Hallo,
schau Dir mal die zwei Vereinfachungen (Umzeichnungen) an. Die eine ist die Schaltung aus Sicht der Quelle U1 bei kurzgeschlossener Quelle U2 und die andere aus Sicht der Quelle U2 bei kurzgeschlossener Quelle U1. Beim Berechnen habe ich geschrieben dass R1 und R2 vertauscht werden müssen.
Gruß
Alois
schau Dir mal die zwei Vereinfachungen (Umzeichnungen) an. Die eine ist die Schaltung aus Sicht der Quelle U1 bei kurzgeschlossener Quelle U2 und die andere aus Sicht der Quelle U2 bei kurzgeschlossener Quelle U1. Beim Berechnen habe ich geschrieben dass R1 und R2 vertauscht werden müssen.
Gruß
Alois
Hallo SelteneE,
Ich habs jetzt geändert. Jetzt müsste der Weg richtig sein.
Gruß
Alois
Mag sein, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist. Ich habe ja auch geschrieben "ohne Gewähr" ;-).Aber warum wird denn bei deiner Berechnung des Gesamtwiderstands in der Schaltung 2, R1 in Reihe mit R2345 betrachtet.
Ich habs jetzt geändert. Jetzt müsste der Weg richtig sein.
Gruß
Alois