Stern Dreieck Umwandlung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Samstag 8. Februar 2014, 09:16
Stern Dreieck Umwandlung
Hallo,
ich habe eine kleine Frage bzgl. folgender Stern-Dreieck umwandlung.
Ich entschuldige jetzt schonmal meine PaintSkills.
Die Aufgabe war die Schaltung in eine Dreiecksschaltung umzuwandeln.
Mein Lösungsvorschlag. Den Stern zuerst in ein Dreieck umwandeln, sodass
ich dann R45 parallel R1 und R35 parallel R2 habe, und diese dann weiter
zusammenfasse zur R145 und R235. Kann ich das so machen? Oder gibt
es eine andere Lösung?
Gruß und besten dank schonmal
ich habe eine kleine Frage bzgl. folgender Stern-Dreieck umwandlung.
Ich entschuldige jetzt schonmal meine PaintSkills.
Die Aufgabe war die Schaltung in eine Dreiecksschaltung umzuwandeln.
Mein Lösungsvorschlag. Den Stern zuerst in ein Dreieck umwandeln, sodass
ich dann R45 parallel R1 und R35 parallel R2 habe, und diese dann weiter
zusammenfasse zur R145 und R235. Kann ich das so machen? Oder gibt
es eine andere Lösung?
Gruß und besten dank schonmal
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Samstag 8. Februar 2014, 09:16
https://www.dropbox.com/s/40f6lagvgqy8w ... reieck.jpg
Ja ich hoffe mal es klappt jetzt. Mit Bild einfügen funktioniert es auf jeden fall nicht, dann mal hier der link.
Ja ich hoffe mal es klappt jetzt. Mit Bild einfügen funktioniert es auf jeden fall nicht, dann mal hier der link.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
stevenspielburg hat geschrieben:https://www.dropbox.com/s/40f6lagvgqy8w ... reieck.jpg
Ja ich hoffe mal es klappt jetzt. Mit Bild einfügen funktioniert es auf jeden fall nicht, dann mal hier der link.
Wenn es mit dem Internet-Explorer nicht funzt nutze die Kompatiblitätsansicht, dann geht es zumindest bei mir..
[ATTACH]8344[/ATTACH]
Im übrigen ist die Zeichnung nix Wert !
( Ich wollte nicht das Wort benutzten was eine braune weiche Masse beschreibt ).
Wenn die Anschlüsse in der Mitte oben und unten sind, ist es nur eine Parallel/Reihenschaltung..
OW
- Dateianhänge
-
- bilda.jpg (12.65 KiB) 10057 mal betrachtet
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 33
- Registriert: Montag 30. Dezember 2013, 18:25