Berechnung der Netzimpedanz (ÜN bis Niederspannung)

Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum
Antworten
dephyyar
Null-Leiter
Beiträge: 2
Registriert: Dienstag 24. September 2013, 18:41

Berechnung der Netzimpedanz (ÜN bis Niederspannung)

Beitrag von dephyyar »

Hallo,

ich versuche gerade in dem Skript hier das Beispiel auf S. 28 nachzurechnen:

https://online.tugraz.at/tug_online/LV_ ... plDsNr=504

Aber meine Werte für R und X bei T1 und L1 sind jeweils um den Faktor 2500 zu groß. Und der Wert X_ÜN ist ca. 70.000 zu groß. Das ist jedesmal das Verhältnis der beiden Spannungen am Trafo zueinander im Quadrat. Also müsste ich in meiner Formel Z = U^2/S immer die Niederspannung 400 V nehmen.
Ist vielleicht ganz naheliegend (bin Quereinsteiger), aber kann mir einer erklären, warum das so ist? bei X_ÜN wurde dann anscheinend noch mit 1,1 multipliziert. Ist das dieser Spannungsfaktor c?
Vielen Dank
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

dann stell doch mal deinen Rechenweg mit Formeln ein..


OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
dephyyar
Null-Leiter
Beiträge: 2
Registriert: Dienstag 24. September 2013, 18:41

Beitrag von dephyyar »

Bei den Trafos berechne ich
u_r = P_k / S_T, damit habe ich u_k, u_r und berechne über Pythagoras u_x
Bei T2 bekomme ich Z_T2 = U_n² / S_T * u_k = 0,4² / 630 * 0,06 = 15,24 mOhm bzw mit u_r und u_x jeweils R_T2 = 3,63 und X_T2 = 14,8 mOhm.
Bei T1 bekomme ich nur die angegebenen Ergerbnisse, wenn ich nicht in die Formel für Z_T1 20 kV sondern 0,4 kV einsetze.
Bei L2 ist die Lösung einfach l * r_L bzw. x_L
Bei L1 gibt l * r_L bzw. x_L einen Wert, der 2.500 mal zu groß ist. Ähnlich T1.
Fürs Übertragungsnetz hätte ich gesagt X_ÜN = Z_ÜN = U_n² / S_k, der wErt kommt aber nur in die Nähe der angegebenen 0,29 mOhm, wenn man wieder 0,4 kV statt 110 kV nimmt. 0,4² / 600 = 0,267 mOhm. Daher meine Frage, ob hier noch mit 1,1 multipliziert werden muss.