Dringlich - Effektiv-Spannung bei Dreieckspannung berechnen
Hallo j-unit,
der Effektivwert einer Spannung entspricht der adäquaten Gleichspannung.
Rechne doch mal die Dreiecke in eine gleichmäßige Fläche im Bereich 0 ms - 40 ms um. Das sollte man auch ohne Integralrechnung hinbekommen.
Die Gleichspannung kann nicht höher 5 Volt sein. Deshalb ist Euer Ergebnis falsch.
Gruß
Alois
der Effektivwert einer Spannung entspricht der adäquaten Gleichspannung.
Rechne doch mal die Dreiecke in eine gleichmäßige Fläche im Bereich 0 ms - 40 ms um. Das sollte man auch ohne Integralrechnung hinbekommen.
Die Gleichspannung kann nicht höher 5 Volt sein. Deshalb ist Euer Ergebnis falsch.
Gruß
Alois
-
- Beiträge: 970
- Registriert: Donnerstag 13. August 2009, 12:41
Ja, es wiederholt sich .. Aber habt ihr die Wiederholung des Teilsignals auch beachtet? Bisher betrachtet ihr euer Teilsignal genau ein mal und nehmt das als "Gesamtsignal" an ..j-unit hat geschrieben:okay
wie mach ich das denn dann? reicht es nicht, das eine Teilsignal zur Berechnung zu nehmen, also die Hälfte des ersten Dreiecks? Denn es wiederholt sich ja nur.
Hallo j-unit,
mein Wert 2,5 Volt ist der Gleichrichtwert.
Hier
http://www.diesteckdose.net/forum/showt ... hp?t=10716
Hat Frank das mit dem Effektivwert erklärt.
Gruß
Alois
mein Wert 2,5 Volt ist der Gleichrichtwert.
Hier
http://www.diesteckdose.net/forum/showt ... hp?t=10716
Hat Frank das mit dem Effektivwert erklärt.
Gruß
Alois
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
die Lösung liegt so nah, der Rechenweg nicht..
[ATTACH]7734[/ATTACH]
Der Gleichrichtwert beim Dreieck ist der halbe Spitzenwert.
Da dann noch die Hälfte der Zeit die Spannung auf Null ist, die 5V nochmal halbieren..
Aber wenn die Nulllinie "unten" verläuft, ist dann der Gleichrichtwert und der Effektivwert nicht das Gleiche ?!
OW
die Lösung liegt so nah, der Rechenweg nicht..
[ATTACH]7734[/ATTACH]
Der Gleichrichtwert beim Dreieck ist der halbe Spitzenwert.
Da dann noch die Hälfte der Zeit die Spannung auf Null ist, die 5V nochmal halbieren..
Aber wenn die Nulllinie "unten" verläuft, ist dann der Gleichrichtwert und der Effektivwert nicht das Gleiche ?!
OW
- Dateianhänge
-
- dreieck.jpg (8.2 KiB) 3361 mal betrachtet
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !