Hallo elektroneuling,
die Aufgabe lässt sich ähnlich lösen wie diese Aufgabe . Nur ist in diesem Fall kein Widerstand im N und das ganze ist symmetrisch.
Es hilft bei solchen Aufgaben immer eine Zeichnung und ein Zeigerdiagramm.
Gruß
Alois
Verlustlose Freileitung
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 16
- Registriert: Samstag 3. März 2012, 09:51
Hallo,
kann es sein das die Leitung einen Wellenwiderstand von 150 Ohm hat?
Kann es sein das in der Aufgabenstellung geschrieben ist das die Leitung mit einem Widerstand von 150 Ohm betrieben wird?
Was ergibt sich daraus wenn eine Leitung im Natürlichen Betrieb betrieben wird?
Vielleicht das keine Blindleistung übertragen werden muss?
Und die Wirkleistung berechnet sich dann Pnat=Un^2/ZL
kann es sein das die Leitung einen Wellenwiderstand von 150 Ohm hat?
Kann es sein das in der Aufgabenstellung geschrieben ist das die Leitung mit einem Widerstand von 150 Ohm betrieben wird?
Was ergibt sich daraus wenn eine Leitung im Natürlichen Betrieb betrieben wird?
Vielleicht das keine Blindleistung übertragen werden muss?
Und die Wirkleistung berechnet sich dann Pnat=Un^2/ZL