Thevenin Theorem Schaltung berechnen
Hallo whatsup,
geh doch bitte in Gedanken vom Beginn des blauen Pfeiles los und schau Dir an in welche Richtung der Pfeil von Uq1 zeigt? Zeigt er mit Deiner Laufrichtung?
Wenn der Pfeil in Deine Laufrichtung zeigt, dann zählt die Spannung positiv ansonsten negativ. Dann gehst Du weiter. In welche Richtung zeigt UAB? Und zu guter Letzt welche Richtung wird die Spannung an dem Widerstand annehmen?
Gruß
Alois
Ps. Du musst schon selbst etwas tun!
geh doch bitte in Gedanken vom Beginn des blauen Pfeiles los und schau Dir an in welche Richtung der Pfeil von Uq1 zeigt? Zeigt er mit Deiner Laufrichtung?
Wenn der Pfeil in Deine Laufrichtung zeigt, dann zählt die Spannung positiv ansonsten negativ. Dann gehst Du weiter. In welche Richtung zeigt UAB? Und zu guter Letzt welche Richtung wird die Spannung an dem Widerstand annehmen?
Gruß
Alois
Ps. Du musst schon selbst etwas tun!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 86
- Registriert: Dienstag 22. Januar 2013, 19:51
Habe eine sehr kompliziert aufgabe !
Aufgabe: ERsetzten Sie die Schaltung an den Klemmen A-B durch eine Ersatzspannungsquelle. Geben Sie den Ri und due Quellenspannung Uq der Ersatzquelle an.
Angaben: Uq1= 6V; Uq3= 12V; Uq4=6V
R1= 2ohm; R2= 2ohm; R3=2,5 ohm; R4=2 ohm; R5= 1ohm; R6 = 3ohm
Wir sollen es Mit Dreieck-Stern Umwandlung den Ri bestimmen!
Kann man das auch Einfacher Bestimmen ?
Lösung : habe den Ri per Sternumwandlung berechnet !
Ri= 1,833 Ohm
stimmt der Ri??
Vielen dank
Aufgabe: ERsetzten Sie die Schaltung an den Klemmen A-B durch eine Ersatzspannungsquelle. Geben Sie den Ri und due Quellenspannung Uq der Ersatzquelle an.
Angaben: Uq1= 6V; Uq3= 12V; Uq4=6V
R1= 2ohm; R2= 2ohm; R3=2,5 ohm; R4=2 ohm; R5= 1ohm; R6 = 3ohm
Wir sollen es Mit Dreieck-Stern Umwandlung den Ri bestimmen!
Kann man das auch Einfacher Bestimmen ?
Lösung : habe den Ri per Sternumwandlung berechnet !
Ri= 1,833 Ohm
stimmt der Ri??
Vielen dank
- Dateianhänge
-
- Komischesahltung.jpg (19.25 KiB) 3405 mal betrachtet