Letzte Drehstromaufgabe :) - Bitte um Korrekturlesen
Letzte Drehstromaufgabe :) - Bitte um Korrekturlesen
Schaltbilder KORRIGIERT
Hi, ich habe noch eine aller letzte Drehstromaufgabe.
Ich habe dazu auch keine Musterlösung.
Stimmt das was ich da gerechnet habe?
Danke für die Hilfe.
Gruß Thomas
Hi, ich habe noch eine aller letzte Drehstromaufgabe.
Ich habe dazu auch keine Musterlösung.
Stimmt das was ich da gerechnet habe?
Danke für die Hilfe.
Gruß Thomas
- Dateianhänge
-
- Schaltbild d neu.PNG (3.72 KiB) 3968 mal betrachtet
-
- Schaltbild neu.PNG (4.2 KiB) 3970 mal betrachtet
-
- Aufgaben b, c, e, f.PNG (8.09 KiB) 3984 mal betrachtet
-
- Aufgabenstellung.PNG (89.82 KiB) 3975 mal betrachtet
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Hi Arno und Oberwelle,
ich habe die Schaltbilder korrigiert.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich e) berechnen soll. Da dort nach dem Betrag gefragt ist, muss ich da die Phasenverschiebung beachten?
Ich würde dann folgendes berechnen U_ges = UL1*e^{j0°} + UL3*e^{j240°}
Würde das so stimmen?
Danke für die Hilfe!!!
Gruß Thomas
ich habe die Schaltbilder korrigiert.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich e) berechnen soll. Da dort nach dem Betrag gefragt ist, muss ich da die Phasenverschiebung beachten?
Ich würde dann folgendes berechnen U_ges = UL1*e^{j0°} + UL3*e^{j240°}
Würde das so stimmen?
Danke für die Hilfe!!!
Gruß Thomas
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Laß mich raten, du studierstKnockDown hat geschrieben:...Ich würde dann folgendes berechnen U_ges = UL1*e^{j0°} + UL3*e^{j240°}...
Es geht doch viel einfacher !!
Über beiden Widerständen liegt 400V, da beide Widerstände gleich groß sind ( Reihenschaltung ) hat jeder R die Hälfte der Spannung, also 200V..
.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Oberwelle hat geschrieben:Laß mich raten, du studierst
Es geht doch viel einfacher !!
Über beiden Widerständen liegt 400V, da beide Widerstände gleich groß sind ( Reihenschaltung ) hat jeder R die Hälfte der Spannung, also 200V..
.
Hi, ja ich studier *g* aber selbst wenn ich die beiden Spannungen addiere komme ich nicht auf 400 V bzw. nicht auf 200 V pro Widerstand.
Wie kommt man denn darauf, dass da jetzt 200 V bzw. 400 V anliegen?
Danke.
Gruß Thomas
- maier21
- Null-Leiter
- Beiträge: 181
- Registriert: Montag 26. Dezember 2005, 17:51
- Wohnort: Franken
Hallo Thomas,
nachdem ich dich die ganze Zeit auf die Winkel gesetzt habe muss ich Dir jetzt sagen, dass der hier keine Rolle spielt, weil der N fehlt! Damit liegt die Reihenschaltung aus den beiden Widerständen an 400 Volt, also ein Widerstand an 200 Volt!
Dummerweise spielt die Phasenverschiebung wieder eine Rolle, wenn drei Widerstände an L1, L2, L3 in Sternschaltung angeschlossen sind!
Gruß
Alois
nachdem ich dich die ganze Zeit auf die Winkel gesetzt habe muss ich Dir jetzt sagen, dass der hier keine Rolle spielt, weil der N fehlt! Damit liegt die Reihenschaltung aus den beiden Widerständen an 400 Volt, also ein Widerstand an 200 Volt!
Dummerweise spielt die Phasenverschiebung wieder eine Rolle, wenn drei Widerstände an L1, L2, L3 in Sternschaltung angeschlossen sind!
Gruß
Alois