RCD Pflicht für alle Stromkreise - oder doch nicht?

Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum.
waldemar
Null-Leiter
Beiträge: 102
Registriert: Dienstag 20. Oktober 2009, 16:17

Beitrag von waldemar »

Lochner, Claus hat geschrieben:Hallo Waldemar
Dein Lehrer konnte die Ausnahmen in der DIN VDE 0100-410 wahrscheinlich nicht richtig rüber bringen oder ihr habt ihn missverstanden.
Grundsätzlich sind alle Steckdosen bie 20A/32A mit Fehlerstromschutz zu versehen. Doch die Normanwendung ist/kann nicht zwingend sein. Ausnahmen werden gemacht, wenn (in Betrieben) die elektr. Anlage überwacht/betreut wird (z.Bsp. betriebseigene Elektrofachkraft). Auch können technische Parameter von Geräten/Maschinen dem entgegen stehen und es sind dann andere geeignete Massnahmen zu treffen (Festanschluss/spezieller Gerätestecker nur für diese Anschlussstelle)

Überzeugt werden muss der Kunde nicht von vornherein, es sei denn, er ist sich der persönlichen Haftung nicht bewusst. Dann braucht es Überzeugung.

Gruß
Claus
Danke... Ich denke so wird es gewesen sein. Werde ihn nochmal drauf ansprechen.

@ alle: dank1
Antworten