Formeln der E-Technik
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
Leistungsbedarf Wohneinheiten
Mal ganz ohne Formeln.
Leistungsbedarf von bis zu 100 Wohnungen bei Warm- und Kaltwasser.
(Leitungslänge/Querschnitt und Absicherung)
Gruß
Claus
Leistungsbedarf von bis zu 100 Wohnungen bei Warm- und Kaltwasser.
(Leitungslänge/Querschnitt und Absicherung)
Gruß
Claus
- Dateianhänge
-
- Leistungsbedarf nach WE.xls
- (52.5 KiB) 722-mal heruntergeladen
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
Leitungslänge nach Spannungsfall
Hallo Miteinander!
Da der Spannungsfall offenbar ein Stiefkind ist habe ich mal eine kleine Hilfe zusammengebastelt. Längenbestimmung nach Schleifenwiderstand wird für Steckdosenstromkreise durch RCD-Einsatz nicht mehr so interessant.
Die max. zulässige Leitungslänge wird sich dann am ehesten durch den Spannungsfall bestimmen.
Fragen?
Gruß
Claus
Da der Spannungsfall offenbar ein Stiefkind ist habe ich mal eine kleine Hilfe zusammengebastelt. Längenbestimmung nach Schleifenwiderstand wird für Steckdosenstromkreise durch RCD-Einsatz nicht mehr so interessant.
Die max. zulässige Leitungslänge wird sich dann am ehesten durch den Spannungsfall bestimmen.
Fragen?
Gruß
Claus
- Dateianhänge
-
- Länge nach Spannungsfall.xls
- (46.5 KiB) 670-mal heruntergeladen
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7770
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo,
also ich habe es ausprobiert, es kommt tatsächlich eine maximale
Leitungslänge unter den vorgegebnen Parametern heraus.
Nur das Wort "Spannungsfall" finde ich unpassend.
Einerseits ist das Wort Politisch schon vergeben, andererseits hört es
sich so an wie "Kniefall". Das ist alles blöd.
Ich würde plädieren für:
A) Verlust an Potentialdifferenz
oder
B) Verringerung von Potentialdifferenz
...
also ich habe es ausprobiert, es kommt tatsächlich eine maximale
Leitungslänge unter den vorgegebnen Parametern heraus.
Nur das Wort "Spannungsfall" finde ich unpassend.
Einerseits ist das Wort Politisch schon vergeben, andererseits hört es
sich so an wie "Kniefall". Das ist alles blöd.
Ich würde plädieren für:
A) Verlust an Potentialdifferenz
oder
B) Verringerung von Potentialdifferenz
...
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Spannungsfall.xls gibt andere Werte wie das Programm von Marcell. Einige Meter unterschied .
http://www.mkfgf.de/Spannungsfall.zip
http://www.mkfgf.de/Spannungsfall.zip
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Formelsammlung
Hallo!
Nachdem ich Formelsammlungen für Physik und Mathe im Netz fand, wäre ich auch an einer Zusammenstellung aus der E-Technik interessiert.
Die Diskussion hier rankt sich scheins nur um ein Spezialgebiet?
Gruß
50Hertz
Nachdem ich Formelsammlungen für Physik und Mathe im Netz fand, wäre ich auch an einer Zusammenstellung aus der E-Technik interessiert.
Die Diskussion hier rankt sich scheins nur um ein Spezialgebiet?
Gruß
50Hertz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 170
- Registriert: Donnerstag 9. November 2006, 11:14
- Wohnort: Vienna
Darf ich erfahren welche Formel du verwendet hast?-Claus- hat geschrieben:Hallo Miteinander!
Da der Spannungsfall offenbar ein Stiefkind ist habe ich mal eine kleine Hilfe zusammengebastelt. Längenbestimmung nach Schleifenwiderstand wird für Steckdosenstromkreise durch RCD-Einsatz nicht mehr so interessant.
Die max. zulässige Leitungslänge wird sich dann am ehesten durch den Spannungsfall bestimmen.
Fragen?
Also ich verwende folgende Formel für Wechselstrom und bekomme dadurch nicht das gleiche raus wie du:
[img]http://mitaub.sourceforge.net/cgi-bin/m ... cos%20\phi}}[/img]
[img]http://mitaub.sourceforge.net/cgi-bin/m ... in%20\%20A}[/img]
Wäre nett wenn du mir erklären würdest wie du das ganze rechnest und ob ich vielleicht etwas vergesse in meiner Berechnung.
Lg aus Wien
"Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für immer."