Neutralleiter und Außenleiter vertauschen bei FI
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Feuerwehr mit eigenem Generator
Spiel das eine Rolle?Teletrabi hat geschrieben:..
in Hinblick auf deine sonstigen Beiträge in der letzten Zeit - geht es dabei um Feuerwehrs?
Solche Sicherheitseinrichtungen sollte jeder benutzen, der von unbekannten Steckdosen Energie zapft.
Gruß
50Hertz
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin Waldemar,waldemar hat geschrieben:... Es handelt sich um einen RCD/Leitungsschutzschalter Kombination. ...
wenn der Strom nur im L-Pfad für den Kurzschlussauslöser betrachtet wird, könnte die Vertauschung "unschön" werden. Betrachte bitte den Kurzschluss des L gegen den N eines anderen Stromkreises. Befindet sich der Kurzschlussauslöser nicht auch im N-Pfad schaltet das Teil nicht ab.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
50Hertz hat geschrieben:Spiel das eine Rolle?
Solche Sicherheitseinrichtungen sollte jeder benutzen, der von unbekannten Steckdosen Energie zapft.
Gruß
50Hertz
Nö, da wären wir eher bei PRCD-S oder PRCD-K aka DI-Schalter und nicht nur einfachem FI/LS. Die Zwischensteckerdingr können da etwas mehr...
- Gernot
- Null-Leiter
- Beiträge: 254
- Registriert: Dienstag 27. Dezember 2005, 17:27
- Wohnort: Taucha
Naja,
wenn das ganze mit einem Schukostecker angeschlossen wird, dürfte der LS-Auslöser nicht so wichtig sein.
Mein Kommentar bezog sich auf Nr. 13.
wenn das ganze mit einem Schukostecker angeschlossen wird, dürfte der LS-Auslöser nicht so wichtig sein.
Ergänzung:waldemar hat geschrieben:...an einen Schuko-Stecker...Es handelt sich um einen RCD/Leitungsschutzschalter Kombination. 16 A
Mein Kommentar bezog sich auf Nr. 13.
Viele Grüße
Gernot
Gernot
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Olaf S-H hat geschrieben:Moin Waldemar,
wenn der Strom nur im L-Pfad für den Kurzschlussauslöser betrachtet wird, könnte die Vertauschung "unschön" werden. Betrachte bitte den Kurzschluss des L gegen den N eines anderen Stromkreises. Befindet sich der Kurzschlussauslöser nicht auch im N-Pfad schaltet das Teil nicht ab.
Gruß Olaf
Hallo Olaf, ich dachte das ist ein FI-LS der schaltet doch immer 2 Pol. ab
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 505
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
ein normaler fi für die Steckdose ist evtl. sinnvoller?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3; ... b2828d9753
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3; ... b2828d9753
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie berhalten. Dies ist keine Verbindliche Auskunft. Alle Angaben ohne Gewähr.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 102
- Registriert: Dienstag 20. Oktober 2009, 16:17
Nein... Da lasse ich magels ausreichender Fachkenntniss andere ran. man sollte seine Grenzen kennen.Teletrabi hat geschrieben:Moin,
in Hinblick auf deine sonstigen Beiträge in der letzten Zeit - geht es dabei um Feuerwehrs?
BTW: Tauchpumpen werden bei uns inzwischen in verbindung mit einem FI genutzt. Denke darauf zielte deine Frage ab ; )
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin SPS,
stimmt, er schaltet zweipolig. Aber um zu schalten muss er sich auch auslösen. Wenn im N-Pfad nicht gemessen wird (Kurzschluss), dann kann er auch nicht auslösen.
Gruß Olaf
stimmt, er schaltet zweipolig. Aber um zu schalten muss er sich auch auslösen. Wenn im N-Pfad nicht gemessen wird (Kurzschluss), dann kann er auch nicht auslösen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794