Beitrag von Teletrabi »

Moin,

in Hinblick auf deine sonstigen Beiträge in der letzten Zeit - geht es dabei um Feuerwehrs?
Benutzeravatar
50Hertz
Null-Leiter
Beiträge: 3559
Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
Wohnort: Dümmerland
Kontaktdaten:

Feuerwehr mit eigenem Generator

Beitrag von 50Hertz »

Teletrabi hat geschrieben:..
in Hinblick auf deine sonstigen Beiträge in der letzten Zeit - geht es dabei um Feuerwehrs?
Spiel das eine Rolle?
Solche Sicherheitseinrichtungen sollte jeder benutzen, der von unbekannten Steckdosen Energie zapft.

Gruß
50Hertz
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

waldemar hat geschrieben:... Es handelt sich um einen RCD/Leitungsschutzschalter Kombination. ...
Moin Waldemar,

wenn der Strom nur im L-Pfad für den Kurzschlussauslöser betrachtet wird, könnte die Vertauschung "unschön" werden. Betrachte bitte den Kurzschluss des L gegen den N eines anderen Stromkreises. Befindet sich der Kurzschlussauslöser nicht auch im N-Pfad schaltet das Teil nicht ab.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Teletrabi
Null-Leiter
Beiträge: 3698
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
Kontaktdaten:

Beitrag von Teletrabi »

50Hertz hat geschrieben:Spiel das eine Rolle?
Solche Sicherheitseinrichtungen sollte jeder benutzen, der von unbekannten Steckdosen Energie zapft.

Gruß
50Hertz

Nö, da wären wir eher bei PRCD-S oder PRCD-K aka DI-Schalter und nicht nur einfachem FI/LS. Die Zwischensteckerdingr können da etwas mehr...
Benutzeravatar
Gernot
Null-Leiter
Beiträge: 254
Registriert: Dienstag 27. Dezember 2005, 17:27
Wohnort: Taucha

Beitrag von Gernot »

Naja,
wenn das ganze mit einem Schukostecker angeschlossen wird, dürfte der LS-Auslöser nicht so wichtig sein.
waldemar hat geschrieben:...an einen Schuko-Stecker...Es handelt sich um einen RCD/Leitungsschutzschalter Kombination. 16 A
Ergänzung:
Mein Kommentar bezog sich auf Nr. 13.
Viele Grüße
Gernot
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

Olaf S-H hat geschrieben:Moin Waldemar,

wenn der Strom nur im L-Pfad für den Kurzschlussauslöser betrachtet wird, könnte die Vertauschung "unschön" werden. Betrachte bitte den Kurzschluss des L gegen den N eines anderen Stromkreises. Befindet sich der Kurzschlussauslöser nicht auch im N-Pfad schaltet das Teil nicht ab.

Gruß Olaf

Hallo Olaf, ich dachte das ist ein FI-LS der schaltet doch immer 2 Pol. ab
Mit freundlichem Gruß sps
Teletrabi
Null-Leiter
Beiträge: 3698
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
Kontaktdaten:

Beitrag von Teletrabi »

Namd,

> Befindet sich der Kurzschlussauslöser nicht auch im
> N-Pfad schaltet das Teil nicht ab.

Differenzstromauslöser?...
troete
Null-Leiter
Beiträge: 505
Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03

Beitrag von troete »

ein normaler fi für die Steckdose ist evtl. sinnvoller?

http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3; ... b2828d9753
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie berhalten. Dies ist keine Verbindliche Auskunft. Alle Angaben ohne Gewähr.
waldemar
Null-Leiter
Beiträge: 102
Registriert: Dienstag 20. Oktober 2009, 16:17

Beitrag von waldemar »

Teletrabi hat geschrieben:Moin,

in Hinblick auf deine sonstigen Beiträge in der letzten Zeit - geht es dabei um Feuerwehrs?
Nein... Da lasse ich magels ausreichender Fachkenntniss andere ran. man sollte seine Grenzen kennen.

BTW: Tauchpumpen werden bei uns inzwischen in verbindung mit einem FI genutzt. Denke darauf zielte deine Frage ab ; )
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

Moin SPS,

stimmt, er schaltet zweipolig. Aber um zu schalten muss er sich auch auslösen. Wenn im N-Pfad nicht gemessen wird (Kurzschluss), dann kann er auch nicht auslösen.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794