Spannungsfall/Verteilerzuleitung
Verfasst: Montag 20. Oktober 2008, 09:09
Hallo!
Ich habe mit der Forums-Suche viele (fast alle) Beiträge bzg. Spannungsfall gelesen. Meine Problemansätze, wie die Zuleitung zu dimensionieren ist, konnten leider nicht geklärt werden.
Es soll die Zuleitung für eine Unterverteilung ermittelt werden. (Drehstrom Absicherung 16A 3+N, Spannungsfall 2%)
Bei der Querschnittsberechnung bin wie folgt vorgegangen:
A=SQR 3 x100x16x100x1 / (56x2x400) =6mm² (-->Zuleitung= 5x6mm²)
Meine Überlegung (=Problem):
Für Drehstrom ist die Zuleitung ok.
Ich kann aber nach dieser Unterverteilung auch einphasig 16A bei 230V ziehen. (Betonung auf einphasig!)
Berechnung des Spannungsfall:
delta U= 200x16x100x1 / (56x6x230) =4,14%
Das Ergebnis ist mir theoretisch klar, da kleiner Spannung.
Ermittle ich den Querschnitt für 230V kommt 12mm² als Zuleitung heraus!
Und jetzt die Frage:
Wie berechnet ihr die Zuleitung für eine Unterverteilung?
Muss man bei einer Unterverteilung, wo ein Neutralleiter mitgeführt wird generell mit 230V rechnen?
Danke und lg,
Thomas
Ich habe mit der Forums-Suche viele (fast alle) Beiträge bzg. Spannungsfall gelesen. Meine Problemansätze, wie die Zuleitung zu dimensionieren ist, konnten leider nicht geklärt werden.
Es soll die Zuleitung für eine Unterverteilung ermittelt werden. (Drehstrom Absicherung 16A 3+N, Spannungsfall 2%)
Bei der Querschnittsberechnung bin wie folgt vorgegangen:
A=SQR 3 x100x16x100x1 / (56x2x400) =6mm² (-->Zuleitung= 5x6mm²)
Meine Überlegung (=Problem):
Für Drehstrom ist die Zuleitung ok.
Ich kann aber nach dieser Unterverteilung auch einphasig 16A bei 230V ziehen. (Betonung auf einphasig!)
Berechnung des Spannungsfall:
delta U= 200x16x100x1 / (56x6x230) =4,14%
Das Ergebnis ist mir theoretisch klar, da kleiner Spannung.
Ermittle ich den Querschnitt für 230V kommt 12mm² als Zuleitung heraus!
Und jetzt die Frage:
Wie berechnet ihr die Zuleitung für eine Unterverteilung?
Muss man bei einer Unterverteilung, wo ein Neutralleiter mitgeführt wird generell mit 230V rechnen?
Danke und lg,
Thomas