Wendeschützschaltungen

Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum.
Hadde
Beiträge: 1229
Registriert: Donnerstag 8. Februar 2007, 21:06
Wohnort: RLP

Wendeschützschaltungen

Beitrag von Hadde »

Hallo Leute,

ich bin auf der suche nach Wendeschützschaltungen im Tippbetrieb.

Google spuckt dazu leider nichts aus :(


Herzlichen Dank im Voraus.
MFG

Hadde

------------------------------
VDE Vorschriften beachten.
Alle angaben sind ohne Gewähr.
> Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt ...
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Hadde,

meist Du Taster eins gedrückt rechtslauf, Taster zwei gedrückt linkslauf, beide Taster gedrückt nichts tut sich?


Gruß

Alois
Neo2005
Null-Leiter
Beiträge: 998
Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
Wohnort: Dortmund
Kontaktdaten:

Beitrag von Neo2005 »

Hi!

Hier eine Wendeschützschaltung im Tippbetrieb.
Habe ich mal eben gebastelt.
[ATTACH]2625[/ATTACH]

Gruß
Neo
Dateianhänge
CADdy.jpg
CADdy.jpg (37.94 KiB) 52204 mal betrachtet
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin Neo,

der Ein-Taster über Q1 sollte bestimmt S3 und nicht S2 sein ?!

OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Hadde
Beiträge: 1229
Registriert: Donnerstag 8. Februar 2007, 21:06
Wohnort: RLP

Beitrag von Hadde »

Hallo Leute,

Die indirekte und direkte Variante kenne ich ja schon vom Dauerbetrieb.

Was für möglichkeiten gibt es denn noch so im Tipp- bzw im Dauerbetrieb??
MFG

Hadde

------------------------------
VDE Vorschriften beachten.
Alle angaben sind ohne Gewähr.
> Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt ...
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Neo,

das gibt einen schönen Knalleffekt, wenn beide Taster (rechts- und linkslauf) gleichzeitig gedrückt werden!

Sorry, hab eben erst gesehen, dass Du eine Tasterverriegelung eingebaut hast! Also alles ok!

Vielleicht noch ein Hinweis, damit es eindeutiger wird:

Die Schließer und die Öffner von S2 und die Schließer und Öffner von S3 sollten mechanisch miteinander verbunden (gestrichelte Linie) gezeichnet werden!


Gruß

Alois
Neo2005
Null-Leiter
Beiträge: 998
Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
Wohnort: Dortmund
Kontaktdaten:

Beitrag von Neo2005 »

Hi!

Da war ich mal wieder zu schnell habe einen Taster falsch beschriftet.

Habe es mal verbessert.

PS: Es sind 2 verriegelungen drin sowohl schütz als auch Taster

[ATTACH]2628[/ATTACH]

Gruß
Neo
Dateianhänge
CADdy.jpg
CADdy.jpg (37.94 KiB) 39173 mal betrachtet
Elekjet

Beitrag von Elekjet »

Hallo Neo,

wenn du im zweiten Strompfad die Position von S2, S3 noch vertauschst sieht es auch noch richtig gut aus mit den mechanischen Verbindungen. Und wenn du korrekt dem S2 und S3 einen weiteren Kontakt hinzufügst sind auch die Betätigungselemente beim zweiten Kontakt nicht vorhanden. Beim nächsten Forentreffen gibt es einen CAE Kurs, für alle.:D
Warum heißen deine Signalleuchten P1, P2?
jf27el
Null-Leiter
Beiträge: 4312
Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
Wohnort: BW

Beitrag von jf27el »

Arno hat geschrieben: Beim nächsten Forentreffen gibt es einen CAE Kurs, für alle.:D
Darauf freue ich mich!!! :cool: :cool: :cool:
Auch wenn mir dann einer erklärt, ob mit S1 (Taster) dann ganz aus gemacht wird. :D
Gruß
jf27el
Zitteraal
Beiträge: 3349
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40

Beitrag von Zitteraal »

Das macht einen schönen Schlag, wenn man direkt umschaltet. Wie wäre es mit einer Einschaltverzögerung, damit der Motor auslaufen kann...


Grüße, Zitteraal
Liebe Grüße, Bernd
Antworten