Moin ohoyer,
In der Praxis bei den konkreten Profilen behaupte ich, dass man D nur in den seltensten Fällen wirklich braucht, wenn man a) seine Anlage und Applikation halbwegs kennt und b) nachdenken und rechnen kann
woanders bekommt man doch kaum genug Kurzschlußstrom zusammen...

Verfasst: Mittwoch 28. November 2007, 06:07
von elo22
kabelmafia hat geschrieben: Von daher könnte man zu der Sichtweise gelangen, daß für das Zwei-Zimmer-Wohnklo durchaus B-Automaten ausreichend sind und alles andere überflüssig.
Lass das nicht den Fenta hören. Noch hat er sich nicht hierher verlaufen.

Lutz

Verfasst: Mittwoch 28. November 2007, 06:30
von kabelmafia
Moin,
Fenta
Wer? Kenn ich nicht...

Verfasst: Mittwoch 28. November 2007, 13:04
von Teletrabi
Fentanyl aus Baldur Brocks electronicwerkstatt.de...
zu erkennen an Overkill-Lösungen in jeglicher Hinsicht. Statt 'nem SLS vor'm Zähler oder 'nem Neozedblock für 'ne Unter-UV-Speiseleitung kann da schonmal ein Leistungsschalter ("richtige", ich meine nicht K-Automaten) dringend empfohlen werden. Über 2,5² und 10A braucht man sich auch nich wundern, ÜSS-Ableiter werden selbst gefertigt und Erder vom Feinsten, deren Verbindung untereinander deinen Garten in eine Kupfermine verwandelt. Klingeltrafos bekommen auch schonmal eigene FI...

Verfasst: Mittwoch 28. November 2007, 17:59
von _08_15_
Neo2005 hat geschrieben:Ich gehe auch davon aus das man im häusluichen Bereich keinen dicken Motor betreibt oder einen Kompressor in der Küche um diese zu putzen
Moin Neo,

und was ist mit dem großen Winkelschleifer und dem Schweißgerät, was viele in ihrer Garage oder im Hobbyraum betreiben :confused:

Da löst der B-Automat beim Einschalten des Gerätes gerne aus.

Verfasst: Mittwoch 28. November 2007, 19:14
von jf27el
Jungs <sorry und Mädels>,

könntet Ihr mich aufklären,
ob wir von Schutz der Leitungen vor Überlastung oder von der völlig überalterten "Nullung" <TN-CS Netz mit Sicherung> hier sprechen.

Im Häuslichen Bereich sollte es die IMPO nicht mehr neu geben

oder?

Gruß
jf27el
<nach Gleichbehandlungsgesetz ergänzt>

Verfasst: Mittwoch 28. November 2007, 20:38
von cyclist
Hallo !
So "Overkill-Lösungen", wie du sie von "Fenta" beschreibst, kommen mir zumindest, auch bekannt vor! :rolleyes:

Verfasst: Mittwoch 28. November 2007, 20:41
von cyclist
Hallo KM!
woanders bekommt man doch kaum genug Kurzschlußstrom zusammen...
Dann solltest mal die Anlagen kennenlernen, mit denen ich so üblicherweise zu tun hab... ;)
IK = 3x soviel wie nötig bei B 16A ist noch gerade so normal... (sprich 86A x 4 = ca. 250A IK).
Ist natürlich nicht Haushalt!

Verfasst: Donnerstag 29. November 2007, 23:08
von ohoyer
äh.... 86A? Tippfehlerteufel, oder warum 86 und nicht 80 als 5xIn bei Charakteristik B?

*neugierigbin*

(Wobei einige Hersteller auch bei ihren Produkten ein etwas geringeres Fenster als zwischen 3xIn und 5xIn garantieren glauben zu können)

Verfasst: Sonntag 2. Dezember 2007, 12:03
von cyclist
Moin!
Die 86A sind schon richtig, 5x16A sind doch 86A :D
Nein, Quatsch...
Hier ist schon eine gewisse zusätzliche Toleranz eingerechnet (6A), dazu muss man aber noch die Messfehlertoleranz einrechnen, wie hoch die ist, steht in den Kalibrierbescheinigungen des jeweiligen verwendeten Messgeräts.
Schau dir mal die entsprechenden Tabellen an, da wirst sehen, das immer ein paar A mehr dabei sind.