Energiebegrenzungsklasse
Verfasst: Freitag 8. Juni 2007, 21:00
Hallo Leute,
ich hab mich vor etwas längerer Zeit nach der Energiebegrenzungsklasse erkundigt.
Bitte verbessert mich falls etwas nicht stimmt.
Hier ist mein Stand der Dinge:
Die Anforderungen an die Kurzschlussstrombegrenzung von LS-Schaltern ist nach EN60898 bzw. VDE0641 in drei Klassen eingeteilt, die durch die maximal zulässigen I²t-Werte definiert sind :
Energiebegrenzungsklasse 1 - keine Anforderungen
Energiebegrenzungsklasse 2 - mittlere Anforderungen
Energiebegrenzungsklasse 3 - hohe Anforderungen
Klasse 3 ist dabei die Klasse mit der höchsten Energiebegrenzung, also den niedrigsten Durchlassenergiewerten.
Konkret bedeutet dies z.B. für einen LS-Schalter 16A, Charakteristik B, Bemessungsschaltvermögen 6kA einen I²t-Wert von max. 35.000A²s. Die exakten Werte sind im Anhang oben genannter Norm enthalten.
Die Strombegrenzungsklasse wird auch Selektivitätsklasse genannt. Diese bewirkt eine starke Strombegrenzung. Somit besitzt sie die größte Kurzschlussstrombegrenzung. Nun kann aber ein Schalter einen Strom nicht begrenzen. Er kann aber an der Anstiegsflanke der ersten Kurzschlussstrom-Halbwelle abschalten. Das heißt, dass der zu erwartende, unbeeinflusste Kurzschlussstrom so schnell wie möglich unterbrochen wird, sodass er seinen Scheitelwert nicht erreichen kann (Siehe Bild Anhang).
Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es jetzt auch eine Klasse 4.
Diese hat dann 10 000kA.
Soweit ist das alles Klar.
Jetzt würde ich gerne noch genau wissen, was es mit den Durchlasswerten auf sich hat.
Beispiel: 16A I²t-Wert von max. 35.000A²s
ich hab mich vor etwas längerer Zeit nach der Energiebegrenzungsklasse erkundigt.
Bitte verbessert mich falls etwas nicht stimmt.
Hier ist mein Stand der Dinge:
Die Anforderungen an die Kurzschlussstrombegrenzung von LS-Schaltern ist nach EN60898 bzw. VDE0641 in drei Klassen eingeteilt, die durch die maximal zulässigen I²t-Werte definiert sind :
Energiebegrenzungsklasse 1 - keine Anforderungen
Energiebegrenzungsklasse 2 - mittlere Anforderungen
Energiebegrenzungsklasse 3 - hohe Anforderungen
Klasse 3 ist dabei die Klasse mit der höchsten Energiebegrenzung, also den niedrigsten Durchlassenergiewerten.
Konkret bedeutet dies z.B. für einen LS-Schalter 16A, Charakteristik B, Bemessungsschaltvermögen 6kA einen I²t-Wert von max. 35.000A²s. Die exakten Werte sind im Anhang oben genannter Norm enthalten.
Die Strombegrenzungsklasse wird auch Selektivitätsklasse genannt. Diese bewirkt eine starke Strombegrenzung. Somit besitzt sie die größte Kurzschlussstrombegrenzung. Nun kann aber ein Schalter einen Strom nicht begrenzen. Er kann aber an der Anstiegsflanke der ersten Kurzschlussstrom-Halbwelle abschalten. Das heißt, dass der zu erwartende, unbeeinflusste Kurzschlussstrom so schnell wie möglich unterbrochen wird, sodass er seinen Scheitelwert nicht erreichen kann (Siehe Bild Anhang).
Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es jetzt auch eine Klasse 4.
Diese hat dann 10 000kA.
Soweit ist das alles Klar.
Jetzt würde ich gerne noch genau wissen, was es mit den Durchlasswerten auf sich hat.
Beispiel: 16A I²t-Wert von max. 35.000A²s