Hallo Arno,
ja, leider. Die Scheinleistung wird ja über den Satz des Pythagoras bestimmt. Da geht die Blindleistung ja quadratisch ein - und somit mit positiven Beträgen. Wenn mein Mathematikansatz nicht irgendwo falsch ist, führt dass dann zu einem höheren Energiebedarf. Ob diese als Wärme endet, führt uns wieder zur Ausgangsfrage zurück.
Gruß,
Wanderer
ja, leider. Die Scheinleistung wird ja über den Satz des Pythagoras bestimmt. Da geht die Blindleistung ja quadratisch ein - und somit mit positiven Beträgen. Wenn mein Mathematikansatz nicht irgendwo falsch ist, führt dass dann zu einem höheren Energiebedarf. Ob diese als Wärme endet, führt uns wieder zur Ausgangsfrage zurück.
Gruß,
Wanderer
Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Der entfernte Kondensator ist ja auch eine Reihenschaltung aus R und C wobei über R und C jeweils ( grafisch addiert ) eine Spannung abfällt.Alois hat geschrieben:....Einer in unmittelbarer Nähe des Generators, der andere weit weg.
Auf der Zuleitung des entfernten Kondensators wird Wirkleistung (durch den Umladestrom) in Wärme umgesetzt. Da die Leitung zum nahen Kondensator kaum ins Gewicht fällt, wird dort deutlich weniger Energie für den Umladevorgang in Wärme umgewandelt!
Oder anders ausgedrückt, der Ausschwingvorgang würde beim nahen Kondensator deutlich länger dauern, als beim entfernten!...
Die über R erzeugt Wärme, die über C nicht ( wenn C ideal ).
Die "mehr" Blind-Leistung verbrät also indirekt über den R der Zuleitung Leistung.
Mit dem "Ausschwingen" kann ich noch nicht so richtig folgen...
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Hallo Oberwelle,
wenn ich einer Schaukel (hier Schwingkreis) die Energiequelle entziehe, dann schwingt sie aus. Der Grund Reibung in den Lagern und der Luftwiderstand.
Wenn ich dem Schwingkreis die Energie entziehe macht er das gleiche er schwingt aus. Hier ist der Grund die Reibung auf den Leitungen zwischen der Quelle und dem Kondensator.
Bei meinem Gedankenmodell ist der Generator noch verbunden, liefert aber keine Energie mehr! Damit bilden die Spule des Generators und der Kondensator einen Schwingkreis!
Etwas anderes ist es, wenn man die Energiespeicher Kondensator oder Spule abschaltet.
Beim Kondensator bleibt die Energie erhalten, wenn nicht Vorsorge getroffen wurde (Entladewiderstand). Bei der Spule passiert das oben beschriebene. Ein Teil der Energie geht über den Lichtbogen "verloren", ein anderer Teil bleibt auf den möglicherweise vorhandenen Leitungen (die eine Kapazität bilden) zurück (mit entsprechenden Folgen, wenn jemand unbedacht anfassen sollte).
Gruß
Alois
wenn ich einer Schaukel (hier Schwingkreis) die Energiequelle entziehe, dann schwingt sie aus. Der Grund Reibung in den Lagern und der Luftwiderstand.
Wenn ich dem Schwingkreis die Energie entziehe macht er das gleiche er schwingt aus. Hier ist der Grund die Reibung auf den Leitungen zwischen der Quelle und dem Kondensator.
Bei meinem Gedankenmodell ist der Generator noch verbunden, liefert aber keine Energie mehr! Damit bilden die Spule des Generators und der Kondensator einen Schwingkreis!
Etwas anderes ist es, wenn man die Energiespeicher Kondensator oder Spule abschaltet.
Beim Kondensator bleibt die Energie erhalten, wenn nicht Vorsorge getroffen wurde (Entladewiderstand). Bei der Spule passiert das oben beschriebene. Ein Teil der Energie geht über den Lichtbogen "verloren", ein anderer Teil bleibt auf den möglicherweise vorhandenen Leitungen (die eine Kapazität bilden) zurück (mit entsprechenden Folgen, wenn jemand unbedacht anfassen sollte).
Gruß
Alois
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 606
- Registriert: Dienstag 27. Dezember 2005, 11:23
- Wohnort: Hessen
Hallo Alois, Arno und Oberwelle,
auf der Darstellung, unten auf Seite 2, sieht man jedenfalls, dass mehr Energie benötigt wird wenn man die Integrale von Schein- und Wirkleistung betrachtet. Konsequenz wäre, das diese Energie erstmal zusätzlich zur Verfügung gestellt werden muss. Ich erinnere z.B. an die höheren Einschaltströme induktiver Lasten z.B. Motoren. Danach wandert, so habe ich Alois verstanden, diese Energie zwischen Verbraucher und Erzeuger hin und her. Ein Teil der Energie geht dabei immer als Wärme ab, wird aber beständig nachgespeist. Für eine genauere Betrachtung bräuchten wir wohl eine Skizze welche Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände existieren.
Gruß,
Wanderer
auf der Darstellung, unten auf Seite 2, sieht man jedenfalls, dass mehr Energie benötigt wird wenn man die Integrale von Schein- und Wirkleistung betrachtet. Konsequenz wäre, das diese Energie erstmal zusätzlich zur Verfügung gestellt werden muss. Ich erinnere z.B. an die höheren Einschaltströme induktiver Lasten z.B. Motoren. Danach wandert, so habe ich Alois verstanden, diese Energie zwischen Verbraucher und Erzeuger hin und her. Ein Teil der Energie geht dabei immer als Wärme ab, wird aber beständig nachgespeist. Für eine genauere Betrachtung bräuchten wir wohl eine Skizze welche Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände existieren.
Gruß,
Wanderer
Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.
Hallo Wanderer,
ich habe auf folgender Seite RWE was gefunden. Ist jedoch nach meiner Meinung wieder genau so widersprüchlich.
http://www.rwetransportnetzstrom.com/ge ... stung.html
"Die Energie wird nicht in Arbeit oder Wärme umgewandelt."
Bei einem steigenden Anteil von Blindleistung im Netz verringert sich die Kapazität für die Wirkleistung, weniger Strom in Form von elektrischer Ladung kann transportiert werden. Blindströme belasten nicht nur Übertragungsnetze, sondern auch Transformatoren und führen in Leitungen zu Übertragungsverlusten.
ich habe auf folgender Seite RWE was gefunden. Ist jedoch nach meiner Meinung wieder genau so widersprüchlich.
http://www.rwetransportnetzstrom.com/ge ... stung.html
"Die Energie wird nicht in Arbeit oder Wärme umgewandelt."
Bei einem steigenden Anteil von Blindleistung im Netz verringert sich die Kapazität für die Wirkleistung, weniger Strom in Form von elektrischer Ladung kann transportiert werden. Blindströme belasten nicht nur Übertragungsnetze, sondern auch Transformatoren und führen in Leitungen zu Übertragungsverlusten.
Ich zitiere mal aus
Elektrische und magnetische Felder
Eine praxisorientierte Einführung
Prof. Dr.-Ing. Marlene Marinescu
ISBN 3-540-60646-7
S. 49
...
Während des Ladevorganges entnimmt man der Spannungsquelle Energie, um die Ladungen auf den Elektronen zu trennen und ein elektrostatisches Feld aufzubauen. Trennt man den Kondensator von der Quelle ab, so bleibt diese Energie in dem Raum zwischen den Elektroden gespeichert.
Aus dieser Energiespeicherfähigkeit resultiert das "Blindverbraucher"-Verhalten im Wechselstromkreis und die Hauptanwendung der Kondensatoren in der Energietechnik.
Zitat Ende
Gruß
Alois
Elektrische und magnetische Felder
Eine praxisorientierte Einführung
Prof. Dr.-Ing. Marlene Marinescu
ISBN 3-540-60646-7
S. 49
...
Während des Ladevorganges entnimmt man der Spannungsquelle Energie, um die Ladungen auf den Elektronen zu trennen und ein elektrostatisches Feld aufzubauen. Trennt man den Kondensator von der Quelle ab, so bleibt diese Energie in dem Raum zwischen den Elektroden gespeichert.
Aus dieser Energiespeicherfähigkeit resultiert das "Blindverbraucher"-Verhalten im Wechselstromkreis und die Hauptanwendung der Kondensatoren in der Energietechnik.
Zitat Ende
Gruß
Alois
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
nicht zwischen Kondensator und Quelle, sondern zwischen Kondensator und Spule ! Die Quelle ( Generator ) muß nur die Verluste ausgleichen ( eingeschwungender Zustand ).Alois hat geschrieben:Hallo Oberwelle,
wenn ich einer Schaukel (hier Schwingkreis) die Energiequelle entziehe, dann schwingt sie aus. Der Grund Reibung in den Lagern und der Luftwiderstand.
Wenn ich dem Schwingkreis die Energie entziehe macht er das gleiche er schwingt aus. Hier ist der Grund die Reibung auf den Leitungen zwischen der Quelle und dem Kondensator.
Gut angenommen die Spule ist jetzt der Induktive Anteil des Generators, dann schwingt das System aus, abhängig von der Güte des Schwingkreises..Alois hat geschrieben: Bei meinem Gedankenmodell ist der Generator noch verbunden, liefert aber keine Energie mehr! Damit bilden die Spule des Generators und der Kondensator einen Schwingkreis!
Wenn man im "richtigen" Moment abschaltet ja.Alois hat geschrieben: Etwas anderes ist es, wenn man die Energiespeicher Kondensator oder Spule abschaltet.
Beim Kondensator bleibt die Energie erhalten, wenn nicht Vorsorge getroffen wurde (Entladewiderstand). Bei der Spule passiert das oben beschriebene. Ein Teil der Energie geht über den Lichtbogen "verloren", ein anderer Teil bleibt auf den möglicherweise vorhandenen Leitungen (die eine Kapazität bilden) zurück (mit entsprechenden Folgen, wenn jemand unbedacht anfassen sollte).
Gruß
Alois
Du machst aber eine Momentbetrachtung..
Blindleistung ist ja ein statischer Zustand, daß heist der Zustand ist unendlich lang.
Die Einschaltströme sind bei L und C höher, bei L weil der Blindwiderstand ( Gegenspannung noch nicht da ), und C weil dieser bestimmt nicht im Nulldurchgang eingeschaltet wird..Wanderer hat geschrieben:.... Ich erinnere z.B. an die höheren Einschaltströme induktiver Lasten z.B. Motoren. Danach wandert, so habe ich Alois verstanden, diese Energie zwischen Verbraucher und Erzeuger hin und her. Ein Teil der Energie geht dabei immer als Wärme ab, wird aber beständig nachgespeist. Für eine genauere Betrachtung bräuchten wir wohl eine Skizze welche Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände existieren.
Dieses Nachspeisen liefert dann der Generator.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !