Einspruch euer Ehrenmaier21 hat geschrieben: Edit: bei Gleichstromanwendung in z.B. FU Zwischenkreisen geht das aber nicht, da die Trenner nur ein ganz geringes DC Schaltvermögen haben.
Trenner können sehr wohl in Gleichstromnetzen eingesetzt werden! Je nach Spannung müssen die Hauptstrombahnen in Reihe geschalten werden, um die nötige Lichtbogenlöschspannung aufbringen zu können. Das gilt jetzt natürlich für "Betriebsstrom" => Gebrauchskategorie DC-23A (sogar)!
Für das Bemessungskurzschlussausschaltvermögen gilt in erster Linie das der Sicherung (auch NH-Sicherung haben ein DC Ausschaltvermögen) bzw. muss die Sicherung den Kurzschluss auf einen bestimmten Wert begrenzen.
Gruß,
Raid