Größen der NH-Sicherung
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
Hier eine von EFEN .....
Deswegen heissen die normalen NHs auch mit Messerkontakt.
Was ich mich grade Frage, können denn mit dem normalen NH Griff die 000 Gezogen werden? Gleiche Bauform?
Deswegen heissen die normalen NHs auch mit Messerkontakt.
Was ich mich grade Frage, können denn mit dem normalen NH Griff die 000 Gezogen werden? Gleiche Bauform?
- Dateianhänge
-
- N200 ©EFEN.DE.jpg (25.55 KiB) 5480 mal betrachtet
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
- RaidSupport3
- Null-Leiter
- Beiträge: 158
- Registriert: Montag 11. September 2006, 18:57
- Wohnort: Nürnberg
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
meine Sicherung von Silvesternachmittag
meine Sicherung von Silvesternachmittag
- Dateianhänge
-
- SIMG0020b.jpg (16.29 KiB) 5006 mal betrachtet
-
- SIMG0019b.jpg (38.58 KiB) 5019 mal betrachtet
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Beiträge: 757
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
hallo,
ich kenn die auch so Sicherungen, hatte allerdings nie die Ehre so nen Ding selbst zu wechseln
Eingesetzt werden die unter anderem bei größeren Stromrichtern, in meinem Ausbildungsbetrieb kann ich mich an zwei 250A NH-Sicherungen "superflink" (dürften auch diese zum schrauben gewesen sein) auf der Gleichstromseite der Stromrichter vor einem 50kW (oder waren es sogar 100kW *grübel*) Gleichstrommotor.
mfg. Markus
ich kenn die auch so Sicherungen, hatte allerdings nie die Ehre so nen Ding selbst zu wechseln
Eingesetzt werden die unter anderem bei größeren Stromrichtern, in meinem Ausbildungsbetrieb kann ich mich an zwei 250A NH-Sicherungen "superflink" (dürften auch diese zum schrauben gewesen sein) auf der Gleichstromseite der Stromrichter vor einem 50kW (oder waren es sogar 100kW *grübel*) Gleichstrommotor.
mfg. Markus
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin ego11,
die Sicherung stammt aus einem Thyristrorlastschaltwerk einer Güterzug-E-Lok.
die Sicherung stammt aus einem Thyristrorlastschaltwerk einer Güterzug-E-Lok.
- Dateianhänge
-
- 040205-0045b.jpg (52.25 KiB) 5017 mal betrachtet
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Bis zu welchem Strom kann man eigentlich 'ne NHx unter Last ziehen, ohne dass man sich selbst dabei ankokelt? Sind die so konstruiert, dass das bis zum Nennstrom noch ohne Verletzung durch den Lichtbogen möglich ist (kann ich mir nur schwer vorstellen), oder sollte man bei mehr als 20A besser die Flossen davon lassen?
@Kabelmafia:
Was schraubst du eigentlich an Elloks? Nebenher noch für die Bahn tätig?
@Kabelmafia:
Was schraubst du eigentlich an Elloks? Nebenher noch für die Bahn tätig?
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
Am besten gar nit nicht unter Last, weil die Kontakte je nach Strom auch wegbrennen.
Bei den alten offenen NHs kommt dann noch das Problem mit dem Phasenkurzschluss dazu-> Man zieht eine unter Last, erschreckt sich und zieht rüber-> Brutzel....
Wenn überhaupt, warum auch immer, doch eine gezogen werden muss, dann nur mit kompletter PSA und schnell ,kräftig und GRADE rausziehen.
Wer zögert, hat verloren....
Bei den alten offenen NHs kommt dann noch das Problem mit dem Phasenkurzschluss dazu-> Man zieht eine unter Last, erschreckt sich und zieht rüber-> Brutzel....
Wenn überhaupt, warum auch immer, doch eine gezogen werden muss, dann nur mit kompletter PSA und schnell ,kräftig und GRADE rausziehen.
Wer zögert, hat verloren....
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
- maier21
- Null-Leiter
- Beiträge: 181
- Registriert: Montag 26. Dezember 2005, 17:51
- Wohnort: Franken
Ich schließe mich der Aussage an "am besten gar nicht!"
Wenn es bei einer Anwendung vorkommen kann(sein muß) NH Sicherungen unter Last zu ziehen sollte ein Sicherungslasttrennschalter eingesetzt werden.
Mit denen kann bis zum Bemessungsstrom geschaltet werden, da sie eine Lichtbogenlöscheinrichtung haben.
Edit: bei Gleichstromanwendung in z.B. FU Zwischenkreisen geht das aber nicht, da die Trenner nur ein ganz geringes DC Schaltvermögen haben.
Kostet aber Geld und Platz.
Gruß
Maier21
Wenn es bei einer Anwendung vorkommen kann(sein muß) NH Sicherungen unter Last zu ziehen sollte ein Sicherungslasttrennschalter eingesetzt werden.
Mit denen kann bis zum Bemessungsstrom geschaltet werden, da sie eine Lichtbogenlöscheinrichtung haben.
Edit: bei Gleichstromanwendung in z.B. FU Zwischenkreisen geht das aber nicht, da die Trenner nur ein ganz geringes DC Schaltvermögen haben.
Kostet aber Geld und Platz.
Gruß
Maier21