Größen der NH-Sicherung

Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum.
most_Wanted

Größen der NH-Sicherung

Beitrag von most_Wanted »

Guten Abend zusammen,

ich bin seit dem 01.18.06 in der Ausbildung zum elektroniker für Betriebstechnik.
Ich muss für die Berufsschule ein Referat über NH-Sicherungen anfertigen.
Hab mich schon drüber informiert und schon einiges herausgefunden.

Doch eine Frage bleibt unklar.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.

und zwar hab ich von meinem Meister einen unterweisungstext bekommen in denen die NH-Sicherung in den größen:
Das Fachkunde Elektrotechnik Buch vom Europaverlag sagt das gleiche, nur mit der ausnahme, dass die Größe 4a dort nicht genannt wird.

00
0
1
2
3
4
4a

angegeben werden.

Wikipedia sagt aber:

000
00
0
1
2
3
4

Mein Vater, der selbst elektriker ist, meint er kennt keine NH-Sicherung mit der Größe 000.
Da ich gelernt habe wenn sich zwei antworten nicht decken, fragst halt nen dritten um Rat.

Katalog vom Großhandel in die Hand und NH-Sicherungen gesucht.
Da sind die Größen 000 vorhanden.

Um erlich zu sein bin ich etwas verwirrt.

Was ist denn nun richtig und was falsch? help1


mfg Stefan
Benutzeravatar
Technolohdie
Null-Leiter
Beiträge: 302
Registriert: Mittwoch 1. Februar 2006, 19:53
Wohnort: Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein)

Beitrag von Technolohdie »

Moin Moin...

wir haben grade eine Lieferung 000 bekommen.
Diese ist von der Größe mit 00 gleich. Unterschiede muss ich mir mal rauslesen.
Es gibt sie definitiv, ich hielt sie schon in Händen :)

Gruß Michael
most_Wanted

Beitrag von most_Wanted »

dank1 Das ging aber schnell.

vielen dank.

Wenn du die Definition dafür noch zur Hand hast wärs perfekt :)
Brauchst dir aber jetzt keine große arbeit machen, ich hab noch 1 woche Urlaub und bis ich das brauch vergeht noch etwas Zeit. :D

dann kann ich so so in mein Referat einbaun oder ?

Größe Bemessungsstrom
000 6 A bis 100 A
00 6 A bis 160 A
1 63 A bis 250 A
2 125 A bis 400 A
3 315 A bis 630 A
4 500 A bis 1250 A
4a 500 A bis 1250 A

Da hab ich aber noch eine Frage.

Wo liegt der unterschied zwischen der Größe 4 und 4a, wenn der Auslösestrom gleich ist?


Ich habs ebend meinem Dad erzählt, und er meinte so von wegen
"ja ja erzähl du mir mal was über Sicherungen der Größe 000"
Ich solle ihm mal eine NH000 16A kaufen ;)

mfg Stefan
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

schau mal hier http://www.siba.de/pdfdokumente/NH-Sicherungen.pdf

:)


Das war Zeitgleich :D

deine Stromgrößen passen nicht so richtig, schau mal im Link

.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
most_Wanted

Beitrag von most_Wanted »

http://www.siba.de/pdfdokumente/NH-Sicherungen.pdf

bei dem link zeigt er mir nichts an...

wenn ich

http://www.siba.de/pdfdokumente

eingebe schreibt er mir:


"Da ist wohl was schiefgelaufen...
403 Nicht Erlaubt
Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil die Berechtigung dafür fehlt."

Ich vermute mal da muss ich mich registrieren?

mfg Stefan
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

warte einen Moment, bis die Datei geladen ist ;)

ca 1MB

Ansonsten http://www.siba.de unter Poduktegruppen > Niederspannungs Hochleistungs Sicherungen > NH-Sicherungen.pdf
(960 kb)

Fertich :D
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

most_Wanted hat geschrieben:... Ausbildung zum elektroniker für Betriebstechnik. ...
Moinmoin most wanted,

wie hieß das denn früher?

Fündig wirst Du in der VDE 0636-201:2006-01. Leider konnte ich nur kurz in die "alte" VDE 0636-201:2003-02 gucken.

Danach gibt es die Größen (Tabelle D):

00 6A-160A
0 6-160A
1 80A-250A
2 125A-400A
3 315A-630A
4 500A-1000A
4a 5000A-1250A

Für den Bereich AC400V wird die Größe 4 im Bild 1(I) jedoch nicht aufgeführt.

Es gibt aber auch die Größe 000 oder 00C. Diese Sicherungen gehen bis 100A und sind etwas schmäler als die der Größe 00.

Gruß Olaf

PS: Tipp: email an Sicherungshersteller schreiben
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
most_Wanted

Beitrag von most_Wanted »

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.

Der link wurde mit Firefox geöffnet.
doch firefox mag anscheinend den link nicht.
(hat mir auch nix als geblockt angezeigt)

habs jetzt mit dem Internet Explorer probiert, jetzt klappts, danke


Bin mich grad am durchkämpfen.
Viele Zahlen. :confused:

ok, was ich da seh sind die Betriebsklassen und alle Größen, doch keine genauen Daten für welche Stromstärken es die gibt oder hab ich was übersehn? :confused:

Ich glaub mit sowas kann ich leider nicht viel anfangen :(
Ich vill zu unübersichtlich für jemanden der erst 4 Monate Elektrotechnik hatte.
Trotzdem danke, ich werds mir auf jeden Fall nochmal durchschaun.

mfg stefan
most_Wanted

Beitrag von most_Wanted »

Zitat:
Zitat von most_Wanted
... Ausbildung zum elektroniker für Betriebstechnik. ...

wie hieß das denn früher?
Ich bin mir nicht zu 100% sicher aber, das hieß glaub ich Energie Elektroniker oder Betriebselektroniker?
tut mir leid weiß ich nicht ganz sicher, werd aber meinen Meister fragen wenn ich wieder in der Lehrwerkstatt bin.
Die Berufsbezeichnungen wurden aber wieder geändert in 5 Gruppen

Elektroniker für Betriebstechnik
Elektroniker für Automatisierungstechnik
Elektroniker für Gebäudetechnik <<< nicht zu 100% sicher
Elektroniker für Luft- und Raumfahrttechnik
Elektroniker für ???

Es gibt aber auch die Größe 000 oder 00C. Diese Sicherungen gehen bis 100A und sind etwas schmäler als die der Größe 00.
achso, also gibt es noch Unterteilungen in der dicke, dann wahscheinlich länge usw. aber ich denk das würde dann zu sher ins detail gehen für ein referat :D

PS: Tipp: email an Sicherungshersteller schreiben
STIMMT! das wär auch mal ne Idee,
mir fallen da im mom nur 2 ein.

jeansen muller und
SIBA

Dann werd ich denen mal ne mail schicken.
Bin gespannt was zurück kommt.
Markus83
Beiträge: 757
Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
Wohnort: Siegen
Kontaktdaten:

Beitrag von Markus83 »

Olaf S-H hat geschrieben:
most_Wanted hat geschrieben: ... Ausbildung zum elektroniker für Betriebstechnik. ...
Moinmoin most wanted,

wie hieß das denn früher?
Der neue "Elektroniker für Betriebstechnik" entspricht dem alten "Energieelektroniker, Fachrichtung Betriebstechnik". Ob er auch den alten "Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik" mit einschließt kann ich nicht genau sagen, ich glaube es aber nicht.

Genauere Informationen, was es jetzt alles für Elektroniker in Industrie und Handwerk gibt findet ihr unter http://www.lernfelder.schule-bw.de/elek ... index.html

mfg. Markus
Antworten