Gemischte Schaltung nach Bild ausrechnen?

Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum.
JFTB

Beitrag von JFTB »

Wenn U1 gegeben ist hast du auch gleich U2. Du rechnest dir aus wieviel Strom über R2 fließt, daraus den Strom über R1. Der Strom über R1 ist der gleiche wie der über R3, du kannst jetzt die Spannung an R3 ausrechnen. Die Gesamtspannung minus U3 ist die Spannung an R4 und an R5.

http://www.disturbed1.com
Hives

Beitrag von Hives »

was?
[Der Strom über R1 ist der gleiche wie der über R3]

verdammte kacke ;) wie soll ich den dass verstehen unser lehrer meint das sich der strom in einer parallelschaltung auf die widerstände verteilt und am ende zum gleichen strom zusammenkommen..
ich verstehe nicht wie du darauf kommst das über r3 der gleiche strom wie der über R1 fließt!

mfg
meister_lampe

Beitrag von meister_lampe »

hallo,

nach dem Ohmschen Gesetz ergibt deine Schaltung einen
Gesamtwiderstand von 244,6 Ohm. Deine Vorgaben von 12 V und 0,5 A áber 24 Ohm.
Was ist denn nun richtig?
gruss m
Gunnar

Beitrag von Gunnar »

Sorry aber die ganzen Angaben ,die vorhanden sind geben keinen Sinn.
Woher hast du eigentlich diese Aufgaben???
Gruß Gunnar
schlaui

Beitrag von schlaui »

nurmalsoreinschau
wiesichdiesacheentwickelthat
:]
Gast

Beitrag von Gast »

Der Strom über R1 = 0,5A

=>

U1 = 0,5A * R1 (ohmsches Gesetz)

=>

UR2 = Uges - U1 (Kirchhoffsche Regel)

R345 = R4*R5/(R4+R5) +R3

I3 = Strom über R3 = UR2/R345 (ohmsches Gesetz)

I4 = I3*R5/(R4+R5) (Stromteilerregel)

Gruß


rau

Programm downloaden, Schaltung zusammenbasteln, messen und Rechenergebnisse überprüfen.

http://www.diesteckdose.net/thread.php? ... &styleid=4
Gast

Beitrag von Gast »

hier das richtige Bild mit dem hoffentlich richtigen Strom I4

Gruß

rau

@hives macht es Spaß falsche Daten zu liefern?
Gast

Beitrag von Gast »

.
Gast

Beitrag von Gast »

Hallo Torsten,

ich frage mich seit gestern, ob hinter den seltsamen Fragen jemand steckt, der im Forum Admin Rechte besitzt.
Gruß

rau
Gast

Beitrag von Gast »

.
Antworten