Habe es probiert aber ohne das zeitrelais weiss nicht wie ich es machen soll ob ich es davor schalten soll?langer hat geschrieben:Dann zeichne doch mal den Schaltplan auf, wie Du ein Schütz mit einem Ein- und einem Austaster und Selbsthaltung steuerst.
Nun mach Dir mal Gedanken, wie die Schaltung aussehen müsste, wenn Du nun zwei Ein- und zwei Austaster benötigen würdest. Berücksichtige dabei erstmal die automatischen Schaltzeiten nicht.
Stell bitte den Schaltplan hier ein, dann können wir Deine Ideen besser verfolgen und Dich bei der Problemlösung unterstützen, eine fertige Schaltung wirst Du nicht bekommen, denn dann lernst Du dabei nichts.
@ Zitteraal: fürs automatische Ein- und Ausschalten brauche ich auch zwei Kanäle auf der Uhr.
- Dateianhänge
-
- image.jpg (99 KiB) 13078 mal betrachtet
- Willi S
- Null-Leiter
- Beiträge: 962
- Registriert: Dienstag 16. Oktober 2007, 19:12
- Wohnort: Bottrop-Kirchhellen, Ruhrgebiet
Moin!
Deine Satzzeichen und die Shift- Taste haben immer noch Aussetzer.
Mache Dir erstmal hierüber Gedanken:tlnbln hat geschrieben:Habe es probiert aber ohne das zeitrelais weiss nicht wie ich es machen soll ob ich es davor schalten soll?
Achja:langer hat geschrieben: Nun mach Dir mal Gedanken, wie die Schaltung aussehen müsste, wenn Du nun zwei Ein- und zwei Austaster benötigen würdest. Berücksichtige dabei erstmal die automatischen Schaltzeiten nicht.
Deine Satzzeichen und die Shift- Taste haben immer noch Aussetzer.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 172
- Registriert: Samstag 8. Oktober 2011, 00:49
tlnbln hat geschrieben:Der Motor saugt Laserstrahlstaub über eine längere Wegstrecke, reine Absaugung und bläst es über das Dach nach oben, der staub ist kaum sichtbar mit dem blosen Auge.
ein gefundenes Fressen für die BG,
das Zeug ist oftmals hoch giftig und wird über geeignete Filteranlagen geführt
Abgesehen davon hat die Anlage einen Ausgang für die Ansteuerung der Absauganlage ab Werk, kann mir jedenfalls net vorstellen das Trumpf dieses nicht hat wie die Mitbewerber auch
Stellt sich die frage warum man geschätzte 500.000 für nen Laser Zahlt und die paar € für ne Absaugung net zahlen will, ganz zu schweigen von den Risiken wenn jemand es mitbekommt
ich würde meine Brotdose immer schön geschlossen halten
Mfg
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 271
- Registriert: Sonntag 22. Dezember 2013, 20:21
Hallo zusammen
Abgesehen davon hat die Anlage einen Ausgang für die Ansteuerung der Absauganlage ab Werk, kann mir jedenfalls net vorstellen das Trumpf dieses nicht hat wie die Mitbewerber auch
Stellt sich die frage warum man geschätzte 500.000 für nen Laser Zahlt und die paar € für ne Absaugung net zahlen will, ganz zu schweigen von den Risiken wenn jemand es mitbekommt
Na ja deshalb ja auch der Azubi der die Planug der Anlage durchführt . Das dingen is schon teuer genug . uUnd kommt irgendwann mal das Problem mit dem Imissionen raus kommt hat son Azubi auch noch rechtlich Probleme .
Horst
Abgesehen davon hat die Anlage einen Ausgang für die Ansteuerung der Absauganlage ab Werk, kann mir jedenfalls net vorstellen das Trumpf dieses nicht hat wie die Mitbewerber auch
Stellt sich die frage warum man geschätzte 500.000 für nen Laser Zahlt und die paar € für ne Absaugung net zahlen will, ganz zu schweigen von den Risiken wenn jemand es mitbekommt
Na ja deshalb ja auch der Azubi der die Planug der Anlage durchführt . Das dingen is schon teuer genug . uUnd kommt irgendwann mal das Problem mit dem Imissionen raus kommt hat son Azubi auch noch rechtlich Probleme .
Horst
- Lightyear
- Beiträge: 3458
- Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Lightyear hat geschrieben:Vielleicht willl der Ausbilder auch nur testen, wie gut tlnbln in der Berufsschule aufgepasst hat und es handelt sich um eine Testaufgabe...
Oder alternativ oll das freie, kreative Denken des Azubis geprüft und gefördert werden...
Genau darum gibt es ja auch keine fertige Lösung
- Lightyear
- Beiträge: 3458
- Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41
Schon klar - mir geht's nur um die Warnhinweise, die hier zu Hauf gepostet werden und auch das Thema, dass die Schaltung evtl. nicht nötig wäre, weil die Ansteuerung sowiso direkt von der Trumpf käme...
Das hilft tlnbln alles nicht wirklich weiter...
Mal ganz ab davon, dass tlnbln hier ja nun nicht wirklich viel an Eigeninitiative zeigt...
Das hilft tlnbln alles nicht wirklich weiter...
Mal ganz ab davon, dass tlnbln hier ja nun nicht wirklich viel an Eigeninitiative zeigt...
- langer