Seite 1 von 1

Selektivität LS B2 zu Schmelzsicherung Neozed

Verfasst: Sonntag 4. Januar 2015, 21:33
von Sorex25
Hallo,
eine kurze Frage. Muss am Dienstag für die Schule eine Antwort auf diese Frage bekommen. Ich habe nun schon im Netz unzählige Foren durchforstet aber noch keine passende Antwort gefunden :/. Also frage ich einfach mal, ab wann würde sich ein LS-Schalter Typ B2 zu einer Neozed Schmelzsicherung Selektiv verhalten? Es geht einfach darum in einer Verteilung es so hinzubekommen das nur die kleineren Sicherungen in einem Fehlerfall auslösen und nich die "große" vorgeschaltete Sicherung.

Evtl. bei einer 12A Neozed Sicherung?

MfG =)

Verfasst: Sonntag 4. Januar 2015, 22:00
von nicolaiB
Hallo Sorex?

sicherlich findest du in der Niederspannungs-Schutzschalttechnik Technik-Fibel von Siemens Informationen zu deinen Fragen.

Beste Grüße Nicolai

Verfasst: Sonntag 4. Januar 2015, 23:22
von ohoyer
Soo, habs mal ins etwas passendere Unterforum verschoben...

Begriffe, die hier die Schlüssel darstellen:


- Selektivität: Volle Selektivität oder Teilselektivität?
(Im Zweifelsfalle wird immer nach Vollselektivität ausgelegt)
- Bestimmung des Kurzschlussstromes an der Stelle
- Vergleich der Kennlinien eines Leitungsschutzschalters Charakteristik B und einer Schmelzsicherung- hier sollte Klasse gG/gL der Normalfall sein
- fortgeschrittene Betrachtung nach Wahl über die Ansprech/Löschintegrale nach Tabelle... :D

Verfasst: Sonntag 4. Januar 2015, 23:45
von Olaf S-H
Moin Sorex,

beachte hierbei bitte, dass ggf. die Kurven der Siemens-Produkte und nicht die Normkennlinien angegeben sind. Es bestehen dort Abweichungen. Setzt Du Siemens-Material ein, dann passt es. Setzt jemand anderes nach dem Auslösen der Sicherung eventuell ein anderes Fabrikat ein, weil er nicht anderes hat, kann die Selektivität schnell dahin sein.

Gruß Olaf

Verfasst: Sonntag 4. Januar 2015, 23:56
von nicolaiB
Das PDF war auch mehr als Ausgangspunkt für eigene Recherchen gedacht - ohne Anspruch auf Vollständigkeit und universelle Verwendung.

Man wird aber recht schnell fündig wenn man Tante Google mit den passenden Worten wie etwa "+Selektivität +Leitungsschutzschalter +Neozed" oä. füttert ... praktisch Hilfe zur Selbsthilfe. Bis Dienstag ist es ja noch ein wenig ...

Selektivität LS-Schalter B-Automaten

Verfasst: Montag 5. Januar 2015, 00:59
von lemkerwilli
Hallo,
Wir haben in der Schule mal die Kennlinien genau übereinander gezeichnet.
Volle Selektivität ergab sich auch hier, wie bei Sicherungen erst bei "zwei Stufen höhere Sicherungen als Ls-Schalter. Z.B. 16 A auf 25 A. Sonderfall B13 inklusive.
Freundliche Grüße
Wilfried



Man kann sich den ganzen Tag ärgern, man ist aber nicht dazu verpflichtet!

Was Horst über Klaus sagt, sagt meist über Horst mehr aus als über Klaus!

Verfasst: Montag 5. Januar 2015, 07:24
von geloescht
Hallo,

ich nutze gern diese Tool um die Kennlinien darzustellen und Selektivität zu erklären. Man sieht auch schön die Abschaltzeiten bei unterschiedlichen Strömen, wenn man mit der Maus die Kennlinie abfährt.

http://w3.siemens.com/powerdistribution ... fault.aspx

Gruß

Alois

Verfasst: Montag 5. Januar 2015, 09:03
von Olaf S-H
Moin Alois,

auch bei Deinem Link gilt: Es sind die Kurven von Siemens und nicht die Normkurven.

Gruß Olaf

Verfasst: Montag 5. Januar 2015, 09:11
von Lightyear
Sorex25 hat geschrieben: bei einer 12A Neozed Sicherung?
Die würde ich gerne mal sehen...