Bananenstecker zusammenbasteln
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 99
- Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29
Bananenstecker zusammenbasteln
Hallo Leute,
habe für mein Gesellenstück ein paar Bananenstecker die ich zusammenbauen muss. Aber wie mache ich das am besten? Soll ich die Leitung einfach anlöten?
Ich lade mal noch ein Foto hoch....
THX für Hilfe
habe für mein Gesellenstück ein paar Bananenstecker die ich zusammenbauen muss. Aber wie mache ich das am besten? Soll ich die Leitung einfach anlöten?
Ich lade mal noch ein Foto hoch....
THX für Hilfe
-
- Beiträge: 757
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 18:40
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
Hallo,
soweit man auf dem unscharfen Foto etwas erkennen kann, scheint der Bananenstecker wohl für Lötanschluss vorgesehen zu sein.
Ich kannte die bisher nur mit Madenschraube dort, wo du das "Loch" zum löten hast.
Vielleicht fehlt auch nur die Schraube. Aber ich kann auf dem Foto nicht erkennen, ob da nen Gewinde ist oder nicht.
Etwas mehr Abstand zum Objekt könnte beim Foto machen helfen, evtl. kann man an der Kamera auch noch den Makromodus aktivieren.
Gruß Markus
soweit man auf dem unscharfen Foto etwas erkennen kann, scheint der Bananenstecker wohl für Lötanschluss vorgesehen zu sein.
Ich kannte die bisher nur mit Madenschraube dort, wo du das "Loch" zum löten hast.
Vielleicht fehlt auch nur die Schraube. Aber ich kann auf dem Foto nicht erkennen, ob da nen Gewinde ist oder nicht.
Etwas mehr Abstand zum Objekt könnte beim Foto machen helfen, evtl. kann man an der Kamera auch noch den Makromodus aktivieren.
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 99
- Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29
@ Markus:
Ich habe versucht noch ein paar bessere Fotos zu machen es gelingt mir aber nicht. Es ist kein Gewinde in dem Loch und auch keine Schraube beim Material vorhanden. Ich würde jetzt auch einfach mal davon ausgehen das das Kabel gelötet wird.
@langer:
Die Stecker gehören zu einem Gerät, welches sich zum Testen von Halbleiterbauelementen eignet. Es können Spannungen bis 150V und Ströme von bis zu 50mA eingestellt werden
Gruß
Ich habe versucht noch ein paar bessere Fotos zu machen es gelingt mir aber nicht. Es ist kein Gewinde in dem Loch und auch keine Schraube beim Material vorhanden. Ich würde jetzt auch einfach mal davon ausgehen das das Kabel gelötet wird.
@langer:
Die Stecker gehören zu einem Gerät, welches sich zum Testen von Halbleiterbauelementen eignet. Es können Spannungen bis 150V und Ströme von bis zu 50mA eingestellt werden
Gruß
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 99
- Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29
Wieso denn ungeschützt? Das Material ist von einem Verlag der Prüfungen für Auszubildende zur Verfügung stellt... soll heißen ich habe die Dinger nicht ausgewählt Ich denke die Leute die die Prüfungen zusammenstellen haben sich da schon Gedanken gemacht... Und ausserdem was soll ich denn sagen? Sowas wie ja lieber Herr Prüfer mein Gesellenstück habe ich leider nicht bauen können da ihre Bauteile nicht der zulässigen Beschaffenheit entsprechen??
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
ich behaupte mal dass diese Stecker nur zulässig sind wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
* Spannung AC < 25 V, DC < 50 V
* Strom AC < 3,5 mA, DC < 12 mA
* Ladungsenergie < 350 mJ
...also muss konstruktiv sichergestellt sein, dass es zu keiner gefährlichen Körperdurchströmung kommen kann (siehe auch BGV A3 DA zu §8 Nr.1).
Es könnte also gut sein, dass Punkt 2 und/oder 3 zutreffen - nur das muss konstruktiv nachweisbar sein... egal, wir haben hier eine Prüfungsaufgabe einer Gesellenprüfung und keine lausige Konstruktion eines Bastler-Labors, der mal schnell ne CE braucht...
ich behaupte mal dass diese Stecker nur zulässig sind wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
* Spannung AC < 25 V, DC < 50 V
* Strom AC < 3,5 mA, DC < 12 mA
* Ladungsenergie < 350 mJ
...also muss konstruktiv sichergestellt sein, dass es zu keiner gefährlichen Körperdurchströmung kommen kann (siehe auch BGV A3 DA zu §8 Nr.1).
Es könnte also gut sein, dass Punkt 2 und/oder 3 zutreffen - nur das muss konstruktiv nachweisbar sein... egal, wir haben hier eine Prüfungsaufgabe einer Gesellenprüfung und keine lausige Konstruktion eines Bastler-Labors, der mal schnell ne CE braucht...
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo,
daß es 50 mA werden können.
150 V in Verbindung mit 50 mA an ungeschützten Bananensteckern
dürfte in den Bereich fallen, der unzulässig ist.
Wenn man sich die nächste Frage anschaut,
wo nach dem Einlöten von Kondensatoren gefragt wird,
könnte es sich bei den Bananensteckern auch um die
Zuleitung mit den 12V DC handeln.
Die Basisinformationen sind ein bischen dürftig.
...
Aber da steht doch,Etrick hat geschrieben:Wenn die 150V nicht durch extrem hochohmige Widerstände strombegrenzt sind: JA!
daß es 50 mA werden können.
150 V in Verbindung mit 50 mA an ungeschützten Bananensteckern
dürfte in den Bereich fallen, der unzulässig ist.
Wenn man sich die nächste Frage anschaut,
wo nach dem Einlöten von Kondensatoren gefragt wird,
könnte es sich bei den Bananensteckern auch um die
Zuleitung mit den 12V DC handeln.
Die Basisinformationen sind ein bischen dürftig.
...